Помогите выбрать сечение кабеля на ВЛ 0,4 от ТП до ГРЩ
Татьяна К.
 
Регистрация: 03.06.2018
Сообщений: 8

Необходимо запитать ГРЩ от ТП воздушной линией
Ру = 543,7 кВт
Рр = 362,7 кВт
Iр = 574,7 А
L = 115 м
Климатические условия:
По гололёду - V (30 мм)
По ветру - V (40 м/с)
Опоры СВ95-3
Кабель СИП
Какое можно выбрать сечение? Хотела 2 СИП 4 4х150 параллельно, но во всех типовых до 120 мм сечение. Для ВЛ возможно ли и насколько целесообразно использование СИП сечением 150 мм2?

Последний раз редактировалось Татьяна К., 04.06.2018 в 14:19.
Просмотров: 3783
 
Непрочитано 04.06.2018, 15:44
#2
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


ГОСТ 31946-2012 допустимый ток проводов СИП-2 120 мм2 -- 340 А, 2*340 =680>575 А.
Если у вас есть типовое решение по подвеске 2-х проводов СИП 4х120 по опорам с применением стоек СВ, то почему вы не можете этого сделать?
Экономическая плотность ока согласно ПУЭ 6. п. 1.3.27 1,9*120=228<288А. (с оговоркой что можно превышать данное значение в 2 раза считаем что всё гуд)
Как видите, Выполнить данную линию можно, но с оговоркой что это "решение на пределе". Шаг опор можете взять из типового.
если пожелаете повысить надёжность системы, и применить сечение 150 мм2, то придётся выполнить расчёт на монтаж
ссылки примера расчёта публиковать можно/нельзя... я не знаю, но вот держите.

http://www.kuzovlevs.narod.ru/stat/11/11.htm
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 16:34
#3
Татьяна К.


 
Регистрация: 03.06.2018
Сообщений: 8


Благодарю, за ответ! Хочется пойти по пути наименьшего сопротивления и применить 4х120....но сомнения терзают. Спасибо за ссылочку на расчет!
Татьяна К. вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 16:39
#4
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


буду рад посмотреть ваш итоговый проект, если вы не против
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 16:50
#5
Татьяна К.


 
Регистрация: 03.06.2018
Сообщений: 8


Если брать 4х120 потери 4,3%,
4х150 потери 3,6%, остановлюсь на 2 СИП 4 4х150
Татьяна К. вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 16:57
#6
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Сопротивление жил 150 мм2 каким брали? Ом/км
должно быть активное не менее 0,265/0,303-алюминий/ал. сплав
индуктивное основная/нулевая 0,073/0,065
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 18:30
#7
Татьяна К.


 
Регистрация: 03.06.2018
Сообщений: 8


Активное 0,236
Индуктивное 0,073

Считала в el-help. Там следующее выдает:
Удельное сопротивление жилы:
R20 = 0,206 мОм/м
R = 0,111 мОм/м
X = 0,037 мОм/м
Z = 0,117 мОм/м
скрин не цепляется.
Татьяна К. вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2018, 18:48
#8
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


По не ведомым мне причинам, у мира сопротивление на ступень выше чем у просто алюминиевых проводов марок А и АС в того же сечения. Так что для корректности расчета я бы конечно настоял на повышении вами активного сопротивления жил. Прислушиваться или нет, дело ваше. Значения брал из каталога Кольчугинского завода который входит bl-trade
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 23:56
#9
Татьяна К.


 
Регистрация: 03.06.2018
Сообщений: 8


По Вашей рекомендации пересчитала. При параллели и сечении 150 мм2 , потеря 4,15%.
Татьяна К. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 14:40
#10
Татьяна К.


 
Регистрация: 03.06.2018
Сообщений: 8


В итоге, кабель решили закопать. 2АВБбШвнг 4х240.
Татьяна К. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите выбрать сечение кабеля на ВЛ 0,4 от ТП до ГРЩ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать сечение троса для крепления к нему кабеля для питания кран-балки Nекит Андреич Электроснабжение 2 20.03.2013 15:16
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной Костенька Технология и организация строительства 2 21.01.2013 12:54
Как определить сечение кабеля и выбрать трубу для него? Emil1990 Электроснабжение 26 14.10.2012 10:41
помогите с Лирой КС. Как описать конкретно это сечение в Лира КС? Тигран88 Лира / Лира-САПР 1 21.08.2012 15:40
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46