| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадок и кренов для группы силосов

Расчет осадок и кренов для группы силосов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2012, 11:17 #1
Расчет осадок и кренов для группы силосов
Smarts23
 
инженер ПГС
 
Воронеж
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 424

Доброе утро!

Имеется группа стальных силосов высотой по 24 м. Силосы опираются на ножки завязанные связями. Силосы покупные.
План фундаментов, конструкцию фундамента, КЭ схему см. приложенные картинки.
Вес заполнения 7250 кН.
Вес силоса 300 кН.
Ветровой район — III.
Глубина заложения фундамента — 4,3 м.
Толщина подошвы 600 мм, толщина стенки 900.
Основание — суглинки твердые phi_II = 23, E = 19.3 MPa, c_II = 49 kPa, rho_II = 1.86 g/cm3.

Необходимо рассчитать основание и фундаменты.

Расчетные проверки:
I ГПС:
1. Расчет анкерных болтов (пустой силос с гамма_ф=0,9 + ветер; распределение усилий в ножках по линейному закону)
2. Прочность консоли и стенки фундамента
II ГПС:
1. Осадка средняя (предельная 20см)
2. Крен (предельный 0,004)
3. Трещиностойкость фундамента.

С анкерными болтами все более-менее понятно.
Прочность и трещиностойкость самого фундамента — Лир-Арм.
Самое интересное — осадка и крен. Планирую использовать для этого Лиру-грунт.
Как мне кажется определяющим для крена будет полное загружение всех силосов.

Вопросы:
1. Есть ли какая-то литература по теме? (группа кольцевых фундаментов, отдельные кольцевые фундаменты и т.п.)
2. На что следует обратить внимание, есть ли какие-то особенности?
3. Есть ли еще методы кроме использования Лиры-грунт; модели из ОКЭ в специальных геотехнических программах? Как я понял есть еще метод элементарного суммирования, но его очень трудоемко применять в данном случае.
4. Схема невыгодного загружения силосов.

ДОБАВЛЕНО:
ветровая нагрузка на данную группу силосов
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...03#post1019603

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.png
Просмотров: 155
Размер:	372.4 Кб
ID:	92945  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЭ схема.png
Просмотров: 154
Размер:	38.6 Кб
ID:	92946  Нажмите на изображение для увеличения
Название: объем.png
Просмотров: 135
Размер:	25.6 Кб
ID:	92947  

__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)

Последний раз редактировалось Smarts23, 24.12.2012 в 17:10.
Просмотров: 3716
 
Непрочитано 19.12.2012, 12:46
#2
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


По силосам не спец, а вот по кольцевым под резервуары для нефти
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91742
вдруг пригодится

кстати, удивило решение фундаментов.
Актуализ. СНиП "Сооружения промышленных предприятий":
7.3.22. Фундаменты отдельно стоящих силосов и силосных корпусов следует проектировать в виде монолитных железобетонных плит. На скальных и крупнообломочных грунтах допускается принимать фундаменты отдельно стоящие, ленточные или кольцевые, монолитные или сборные.
Свайные фундаменты следует предусматривать, если расчетные деформации естественного основания превышают предельные или не обеспечивается его устойчивость, а также при наличии просадочных грунтов и в других случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании.

еще http://dwg.ru/dnl/4477
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 13:43
#3
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


ZWW, спасибо что откликнулись
По поводу решения фундаментов. Конструктор сначала хотела сплошную плиту, но отказалась из-за маленьких напряжений под подошвой. Этот пункт я читал, правда в старом СНиПе. Решение выглядит совсем нестандартным? Книжка у меня такая есть бумажная.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)
Smarts23 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 14:38
#4
ZWW

инженер
 
Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121


Да фиг его знает... Но смущает следующее - в СНиПе к кольцевым фундаментам под силосы есть конкретные требования по осадке, ее неравномерности, крену? Может подушка под кольцо нужна?
Вот к кольцам под резервуары есть, прописано подробно. А здесь как?
Поэтому (ИМХО) - с плитой все было бы проще...

А в целом, не за что. Все ж земляки.
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 08:37
#5
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 424
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


ZWW, да вот, что-то кроме земляков никто не хочет помогать...
Цитата:
Сообщение от ZWW Посмотреть сообщение
в СНиПе к кольцевым фундаментам под силосы есть конкретные требования по осадке, ее неравномерности, крену?
Наиболее подходящие варианты из нового СП: предельная осадка 20 см, предельный крен 0,004
Цитата:
Сообщение от ZWW Посмотреть сообщение
с плитой все было бы проще...
к сожалению, уже бетонируют

Добавление.
Ветровая нагрузка на группу силосов
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...03#post1019603
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-)

Последний раз редактировалось Smarts23, 24.12.2012 в 17:11.
Smarts23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадок и кренов для группы силосов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет оболочки на все группы усилий в Маткаде по методике СП depak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 17:57