Непрочитано 09.10.2014, 14:53 #1
Для чего в гидравлическом расчете находим суммарные потери напора?
Viarina
 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 9

Первый раз проектирую систему водоснабжения и водоотведения. Сделала гидравлический расчет тупиковой системы. Никак не пойму для чего нахожу потери напора.
Просмотров: 1660
 
Непрочитано 09.10.2014, 15:06
1 | #2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Viarina Посмотреть сообщение
Первый раз проектирую систему водоснабжения и водоотведения. Сделала гидравлический расчет тупиковой системы. Никак не пойму для чего нахожу потери напора.
чтобы определить хватает ли напора в сети водопровода, потечет ли вода из под крана конечного прибора)) и узнать нужно ли устанавливать насосы для повышения

Последний раз редактировалось freese, 09.10.2014 в 15:14.
freese вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 15:06
1 | #3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Может чтобы определить потребный напор? Или проверить достаточность диаметра, например. Ну, на крайний случай, чтобы знать на какой напор насос подбирать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.

Последний раз редактировалось KronSerg, 09.10.2014 в 15:20.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 16:31
#4
Viarina


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 9


То есть насос должен быть с напором, который получился по расчету + высота подъема + запас в 10м?
Viarina вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 17:13
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Ну это же классика!!!
Потребный напор у потребителя + Перепад отметок зеркала воды и потребителя + потери напора.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Для чего в гидравлическом расчете находим суммарные потери напора?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
учет водосчетчиков в гидравлическом расчете RIK-man Водоснабжение и водоотведение 3 18.12.2011 00:32