| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.02.2015, 11:54 | #1 | |
Огнестойкость платформы под резервуары топлива
конструктор
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519
|
||
Просмотров: 1216
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Как вариант посмотрите ВУПП-88
ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВУПП-88 Аппаратура и сооружение технологических установок 6.35. Наружные этажерки, на которых расположены оборудование и аппаратура, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные углеводородные газы, следует, как правило,выполнять в железобетоне. При выполнении этажерок в металле нижняя часть их на высоту первого этажа (включая перекрытие первого этажа), но не менее 4 м,должна быть защищена от воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости должен быть не менее: для колонн этажерки - 2ч, для балок, ригелей, связей - 1ч. Опорные конструкции под отдельно стоящие на нулевой отметке емкостные аппараты и емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные углеводородные газы,должны иметь предел огнестойкости не менее 1 ч. Предел огнестойкости «юбок»колонных аппаратов и опор резервуаров с СУГ и ЛВЖ, хранящихся под давлением,должен быть не менее 2 ч. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ли нормы для расчета запаса резервного топлива? | cfif999 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 23.03.2014 07:12 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Необходима ли отдельная емкость для слива дизельного топлива из ДЭС? | KopMA | Инженерные сети | 4 | 09.10.2009 09:49 |