Помогите исправить ошибку монтажа
Регистрация: 02.04.2017
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 1935
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486
|
А где уверенность, что нарастили балку именно монтажники? Может, там заводской равнопрочный стык? Фото непосредственно узла и шва дали бы больше информации.
Второе, на узле смущает отсутствие ребер жесткости в балке 30Ш1. Может, просто не показаны? Третье - а чего это 25Ш1 приваривается непосредственно к поясу балки? В оригинальных чертежах проекта балки точно так свариваются друг с другом? По теме - если рассматривать задачу очень узко, а именно монтажное наращивание балки на стройке, то зачищать шов в плоскость и накладками. А чтобы понять, какие накладки, нужно понять схему передачи усилий, шарнирное там опирание или жесткое, с учётом возможных "рязанских узлов". Вообще, этот вопрос надо адресовать как раз к проектировщикам, непосредственно проектировавшим данную площадку и/или к тем, кто ваял КМД, если это разные фирмы. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Посмотрите СЕРИЯ 2.400-10 "НОРМАЛИ ЗАВОДСКИХ СТЫКОВ ПРОФИЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ".
Я понимаю, что там не совсем ваш случай. Но вы можете усилить вашу балку накладками по стенке и полкам. Размеры накладок и катеты швов берете по серии. Сперва шлифовальной машинкой зачищаете швы до основного металла балки. Балку до этого подпереть необходимо! Временными подпорками. Затем привариваете накладки по стенкам балки. Накладку по верхнему поясу ставите такую, чтобы поместилась. Я понимаю, что типовая накладка там не поместиться. Но ваше опорное сечение балки работает прежде всего на срез от опорной реакции балки. Этот срез воспринимают накладки по стенкам балки. Вместо типовой накладки по нижнему поясу балки ставите две полосы. Эти полосы получают разрезав типовую накладку вдоль на две равные полосы. Каждую такую полосу ставите на нижний пояс балки в вертикальном положении (на продольный край полосы!) и привариваете к нижнему поясу балки и к накладке по стенке. После этого наслаждаетесь полученным результатом! Ваши монтажники схалтурили? Вероятно им следовало сделать монтажные стыки балок, раздвинув части балки на 50 мм и применив накладки по серии. Разумеется мне отсюда ваш узел не видно. Я сужу только по вашей картинке. На мой взгляд вам следовало бы через форум найти опытного инженера-строителя из ваших мест и нанять его для выполнения этой работы. А вы даже не пишете откуда вы. По хорошему - вас надо было сразу отправить в раздел форума "Поиск исполнителей". |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему | Екатерина_ХТИ | Металлические конструкции | 34 | 01.11.2016 13:05 |
Помогите найти ошибку при передаче фундаментной плиты из SCAD в Кросс | mitrich | SCAD | 2 | 24.08.2012 09:17 |
ошибка при загрузке, пишет: ... В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. как исправить помогите? | de3-2007 | AutoCAD | 9 | 25.06.2012 19:07 |
помогите разобраться с временной опорой для монтажа фермы | levon | Технология и организация строительства | 3 | 20.05.2011 16:23 |