Помогите исправить ошибку монтажа
henry19121980
 
Регистрация: 02.04.2017
Сообщений: 8

Добрый день! Очень прошу помочь в следующей ситуации! В производственном цехе смонтирована площадка под вент оборудование! По колоннам собрана балочная клетка! И в одном месте обнаружено опасное сечение! Исполнителя нет возможности найти! Необходимо как то усилить это место! Монтажники наварили балку, что бы хватило по длине! чертежи прикрепляю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скан_20180217.jpg
Просмотров: 298
Размер:	151.5 Кб
ID:	199291  

Просмотров: 1935
 
Непрочитано 17.02.2018, 23:45
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Так что там опасного? Чего-то надо придумать или всё уже наварили? Фото то есть?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2018, 07:03
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


А где уверенность, что нарастили балку именно монтажники? Может, там заводской равнопрочный стык? Фото непосредственно узла и шва дали бы больше информации.
Второе, на узле смущает отсутствие ребер жесткости в балке 30Ш1. Может, просто не показаны?
Третье - а чего это 25Ш1 приваривается непосредственно к поясу балки? В оригинальных чертежах проекта балки точно так свариваются друг с другом?

По теме - если рассматривать задачу очень узко, а именно монтажное наращивание балки на стройке, то зачищать шов в плоскость и накладками. А чтобы понять, какие накладки, нужно понять схему передачи усилий, шарнирное там опирание или жесткое, с учётом возможных "рязанских узлов".

Вообще, этот вопрос надо адресовать как раз к проектировщикам, непосредственно проектировавшим данную площадку и/или к тем, кто ваял КМД, если это разные фирмы.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 19.02.2018, 09:36
| 2 #4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Второе, на узле смущает отсутствие ребер жесткости в балке 30Ш1. Может, просто не показаны?
А может, просто не нужны? Может, там реакция 2т?
Offtop: Очередная тема для программы "битва экстрасенсов"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 09:50
| 1 #5
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


На чертеже написано ОпасТное сечениЙ - наймите инженера строителя))), ну или хотя бы человека окончившего 11 классов)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Тему нужно отправить в БСК)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2018, 10:02
| 1 #6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А "0.5 двутавра 30ш1" - нормально, чтоль?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 09:57
#7
Slowcoach


 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
На чертеже написано ОпасТное сечениЙ - наймите инженера строителя))), ну или хотя бы человека окончившего 11 классов)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Тему нужно отправить в БСК)))
да нармална
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 13:07
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от henry19121980 Посмотреть сообщение
Необходимо как то усилить это место!
Посмотрите СЕРИЯ 2.400-10 "НОРМАЛИ ЗАВОДСКИХ СТЫКОВ ПРОФИЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ".
Я понимаю, что там не совсем ваш случай. Но вы можете усилить вашу балку накладками по стенке и полкам. Размеры накладок и катеты швов берете по серии.
Сперва шлифовальной машинкой зачищаете швы до основного металла балки. Балку до этого подпереть необходимо! Временными подпорками.
Затем привариваете накладки по стенкам балки.
Накладку по верхнему поясу ставите такую, чтобы поместилась. Я понимаю, что типовая накладка там не поместиться. Но ваше опорное сечение балки работает прежде всего на срез от опорной реакции балки. Этот срез воспринимают накладки по стенкам балки.
Вместо типовой накладки по нижнему поясу балки ставите две полосы. Эти полосы получают разрезав типовую накладку вдоль на две равные полосы. Каждую такую полосу ставите на нижний пояс балки в вертикальном положении (на продольный край полосы!) и привариваете к нижнему поясу балки и к накладке по стенке.
После этого наслаждаетесь полученным результатом!
Ваши монтажники схалтурили? Вероятно им следовало сделать монтажные стыки балок, раздвинув части балки на 50 мм и применив накладки по серии.
Разумеется мне отсюда ваш узел не видно. Я сужу только по вашей картинке.
На мой взгляд вам следовало бы через форум найти опытного инженера-строителя из ваших мест и нанять его для выполнения этой работы. А вы даже не пишете откуда вы. По хорошему - вас надо было сразу отправить в раздел форума "Поиск исполнителей".
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 13:34
#9
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 429


Нармална , сечений неопастный . Узбагойзя =))
RicoSand вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите исправить ошибку монтажа

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему Екатерина_ХТИ Металлические конструкции 34 01.11.2016 13:05
Помогите найти ошибку при передаче фундаментной плиты из SCAD в Кросс mitrich SCAD 2 24.08.2012 09:17
ошибка при загрузке, пишет: ... В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. как исправить помогите? de3-2007 AutoCAD 9 25.06.2012 19:07