Задался вопросом:

Для каждого диаметра трубопровода существует наверное своя определенная неподвижная опора с определенным номером швеллера?

к примеру Ф113x4 2 трубы - ставим швеллер №10, но этого чувствуется маловато, может всетаки есть какиенибудь таблицы написанные временем, буду благодрен за совет!

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 9020
 
Непрочитано 16.02.2009, 07:48
#2
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


рассчитывается это все, строго говоря.
 
 
Непрочитано 16.02.2009, 08:27
#3
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Offtop: В название темы забыл добавить "(советы профи)"
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 08:31
#4
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Можно покопать серии в "Норме", опять же что за трубопроводы там у вас. А вопросы по расчету опор под трубопроводы обсуждались на форуме, в частности пособие выкладывалось.
От "балды" можно принять профиль чисто из соображений пропорции ("че то маленький", "а че то здоровый"), но расчет все равно необходим.
 
 
Непрочитано 16.02.2009, 09:04
#5
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Dextron3, так вот прямо не нужно. Понедельник, народ уставший, опять могут отправить в учебник, если ни куда в другое место. А попробуйте издалека, как мол господа складываются осевые нагрузки, что влияет на их настроение и как быть в случае двух сторон. Даже у самых закоренелых консерваторов душа растопырится от такого дипломатического подхода. И тогда по конкретной схеме определят усилия, подберут опору и может благословят на следующую, обронив скупую слезу.
layer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 12:46
#6
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


А прокладка труб какая: надземная? подземная? Это тоже влияет на конструкцию опоры вообщето.
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 14:23
#7
StaG


 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 62


В добавление к посту №6. Трубопроводы ложатся в изоляции или без. Какой пролет между опорами? Попробуйте открыть СНиП "Тепловые сети" приложение 8. И прикиньте хватит вам 10-го номера или не хватит.
StaG вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2009, 12:08
#8
Zloy

ведущий
 
Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91


НТС называется
Zloy вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 11:49
#9
Сергей 44

ОВ ТМ ТС
 
Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Сообщений: 125
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
НТС называется
Что то я не понял, это к чему относится.
Сергей 44 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 11:59
#10
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Сапромат вспомни и посчетай.
неизвестных много
1. Какой шаг опор?
2. Нагрузка от среды в трубе?
3. Температурная нагрузка от расширение труб?
4. Гололедная или снеговая нагрузка (если есть)?
5. Ветровая нагрузка (если есть)?
6. Геометрические размеры опоры?
Из этих параметров можно подобрать швеллер или что еще угодно.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 14:22
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


zebs, тут от расширения и сужения более интересует, а это уже темодинамика, а не сопромат...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 21:16
#12
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


dextron3
СНиП "Тепловые сети" (старый) Вам сноску делали на 8-е приложение или Справочник проектировщика под редакцией Николаева "Проектирование тепловых сетей". Контрукции опор серия 4.903-10 (4 выпуск на неподвижные). В предыдущем пост, чуть шутя, изложил на что обратить внимание.
layer вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 22:38
#13
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Конечно же, эти "заветные" таблицы есть у каждого приличного конструктора, который делает строительную часть тепловых сетей по заданию технологов. Есть и указания в сериях - на какую нагрузку щит или траверса рассчитаны.

Только связаны эти таблицы не столь с диаметрами, сколько с нагрузками, причем не от одной трубы, а от совокупности. А нагрузки каждый раз рассчитываются индивидуально, кроме самых типовых случаев - там тоже накапливают таблицы. Нагрузки от трубы одного и того же диаметра в разных условиях могут отличаться в десятки раз.

Разумеется, такими собственными таблицами ни с кем не делятся.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 12:47
#14
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


ShaggyDoc, ну хоть бы совет для моего случая дали бы, а то я редко такими делами занимаюсь, мы решили на 10 швеллер еще один надварить, тем самым сделав двутавр надеюсь не погнется....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 15:24
#15
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


dextron3, мне всё-таки город Алматы жалко. Хороший. Был.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 15:39
#16
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


ShaggyDoc, у нас между прочем после кризиса проектирование только зарождается, не убивайте зародышей
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 22:47
#17
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


для подвижных опор есть ГОСТ (в стройконсультанте должен быть), номер не помню - попробуй поиском, а неподвижные - кроме СНиПов тепловиков - посмотри СНиП на сооружения пром. предприятий.
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2009, 00:08
#18
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Эмбрионы множатся. Просветительская деятельность на таком уровне приведет только к выкидышу. А я думал, что Shaggy Doc сейчас по аналогии с блондинкой начнет показывать как и куда направятся векторы усилий, исходя из имеющейся информации. И хорошо, что этого не случилось. Представляете, блондинка - неподвижная опора, а вокруг векторы усилий … Не для инженерного пространственного восприятия все. Термин конечно существует, но как его озвучить, не нарушая святых правил форума.
layer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Неподвижные опоры, существует ли таблица подбора?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неподвижные опоры ТС на высоких опорах SergL Конструкции зданий и сооружений 23 15.10.2017 03:18
таблица для подбора сечений кирпичных стен равия Каменные и армокаменные конструкции 3 24.09.2008 15:53