Непрочитано 21.09.2011, 15:57 #1
правила приемки кровель при напылении пенополиуретаном? поделитесь опытом
ALEX.A
 
Донецк
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 17

Здравия желаю господа строители!
Подскажите/помогите информацией по правилам приемки кровель при напылении пенополиуретаном? есть ли снип какой?
Обязан ли подрядчик на требование технадзора предоставить ппр? (ну окромя ест-но скрытых, журнала, сертф-ов)(материал подрядчика некий эластопор), где можна съэкономить и т.д.
Просмотров: 1282
 
Непрочитано 22.09.2011, 10:57
#2
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Я думаю правила такие же как при приеме обычной мансардной кровли.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 11:19
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


А поиском посмотреть не пытались?
Смотрите требования производителя данной изоляции. Например:

http://www.ppu21.ru/article/642.html

http://www.polyport.ru/porduction/pu...-12-19-24.html

http://www.basf.ru/ecp2/Business_Seg...TpndWFyYW50ZWU

ППР должен быть.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 12:43
#4
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Здравствуйте!

Рекомендуемые уважаемым studioserg ссылки относятся к теплоизолирующим материалам, а не к изоляционным покрытиям.
При приемки кровель, чаще всего проводится гидравлическое испытание. То есть закрываются водоприемные отверстия, на кровлю наливается вода, слоем 10-20 см и кровля выстаивается под водой 1 -2 часа. Контроль протечек - визуальный.
Обязательно проверяются удостоверения изолировщиков (только СЕРТИФИЦИРОВАННОГО учебного комбината), сертификаты соответствия на примененные материалы и их соответствие проекту. Проверяется марки фактически примененных материалов (компонентов) на соответствие проекту и соответствие представленным Сертификатам.
Также должна быть ВЫБОРОЧНО проверена толщина изоляционного покрытия (толщиномером по неметаллическим основаниям, либо вырезанием проб в присутствии подрядчика с последующей герметичной заделкой места отбора проб)
Толщина покрытия проверяется МИКРОМЕТРОМ в самом тонком месте образца после проведения мероприятий по пробоподготовке.
Также должны проверяться ВСЕ параметры полученного покрытия на соответствие заявленным в проекте, Технологическом регламенте, техническом описании на данный материал. В Вашем случае это еще и прочность покрытия по Шору "А" или Шору "В". Проверятся по отобранным образцам прибором дюрометром.
А также адгезия к основанию, удлинение при разрыве...
Проработанных нормативов по этой теме не встречал, но заключений по причинам протечек выдал достаточно...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > правила приемки кровель при напылении пенополиуретаном? поделитесь опытом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" PORSCHE Железобетонные конструкции 23 11.12.2016 08:42
Правила приемки дренажа Filip Morrison Прочее. Архитектура и строительство 9 23.12.2015 04:29
Поделитесь опытом проектирования пешеходного моста lexagri Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2011 01:17