В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать?
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 68253
|
|
||||
СП 73.13330.2012 носит рекомендательный характер, т.к. его нет в перечне обязательных, а это Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1047-р и ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (ВЗАМЕН 1047-р) с 01.07.2015 г.
Как запроектируете/запроектировано так и будет.
__________________
Все будет хорошо |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Дело в том, что при сварных стыках, нет разницы оцинковка труба, или черная, швы потекут на оцинковке даже быстрее, чем на чёрной трубе.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ранее в СНиП 3.05.01-85 было записано:
Цитата:
Оцинкованные трубы на сварке оказываются менее надежными, чем черные. Это происходит из-за электрохимической коррозии. Хотя "чисто по химии" в паре цинк-железо разрушаться должен сперва цинк, но в реальных условиях при температуре воды около 60 градусов, происходит изменение полярности гальванической пары и разрушаться начинает железо. Это давно уже установлено. Поэтом правильно сделали, что в СП сварку оцинковки вообще убрали. Или резьба или неметаллические трубы, которых сейчас полно. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Почему?
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Offtop:
- Вы еврей? - А что вы имеете против евреев? А что, большой станочек? ----- добавлено через ~9 мин. ----- я, кстати, вижу такой способ - нарезаем на стационарном станке болванки с резьбой, на стройке их привариваем к трубам, замазываем сварные швы изнутри и снаружи цинковой краской. Не?
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Палево, цинковая краска это не гальванически нанесенный цинк, смотрится иначе.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Цитата:
И все-таки, что действительно резьбу больше 2" нельзя нарезать в условиях стройки? Много раз закладывал в проектах до 4" оцинковку, ни разу мне со стройки не высказали по этому поводу.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Другой вопрос, что на стройке такое решение обматерят не по детски, монтировать эти трубы та ещё радость. Труба на итог получается страшненькая, ремонтопригодности ниже среднего, дорогая в монтаже, новая врезка в такую - целая история. На мой взгляд, нержавейка на этих диаметрах намного предпочтительнее.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Цитата:
Не знаю откуда такое давно установлено. Практически трубы показывают отличную стойкость, если надежно заземлены. А вот если при ремонте стояков делают вставку из пластиковых - тогда катастрофа. В новых домах кстати строители при изготовлении стояков из пластика ставят стальные нержавеющие полотенцесушители и не заземляют их от лени -через два-три года они начинают точечно сочиться. И РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Видимо это косяк СП 73. В СП 30 кстати установлено разрешение на оцинкованные трубы на водостоки. 8.6.13 Для внутренних водостоков надлежит применять трубы из полимерных материалов или чугунные напорные трубы. Допускается применение стальных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и наружной поверхностей. Так что сварку оцинковки из СП 73 кто то доблесно выкинул, а оцинковка вещь практическая и прочная, её продолжат применять на сварке. Особенно с учетом требования в другом СП о прикрытии открытых пластиковых труб коробами. Последний раз редактировалось xameleon63, 07.06.2015 в 10:30. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
xameleon63, ты не понял, что написано выше, естественно есть объекты где оцинковка на сварке работает по 40 лет, как есть объекты где чёрные трубы и без оцинковки 50 лет стоят и не текут. Также, естественно, есть объекты, где сварная оцинковка и года не выдерживает, это тоже нормально и совсем не означает что этот материал будет течь всегда.
Всё это не отменяет того факта, что вместо сварной оцинковки, ставить чёрную сталь гораздо логичнее, она и дешевле и, в аналогичных условиях, простоит дольше.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Не зря в СНиП были особые условия сварки оцинкованных труб. Но такие, которые в условиях стройки выполнить невозможно. Вот теперь это исправили. А уж с заземлением полотенцесушителей "от лени" вообще не смешите. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
В пылу борьбы все забыли внутренние ливнестоки из оцинкованных труб Ду 150 и 200.
Видимо некоторые собрались согласно косяку СП 73 собирать их на резьбе ? Или почаще ставить приварные фланцы ? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
СП 73.13330.2012 п.4.6. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Нет оцинковки, нет проблем. Но в других СП (о ливнестоках), на которые как то никто не обратил внимание, оставили. Собственно проблемы нет, заказчики любят оцинковку, но вот теперь как объяснить упертому технадзору что сборка Ду150-200 на резьбе это как то ..... Последний раз редактировалось xameleon63, 08.06.2015 в 11:11. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Как объяснить упертому заказчику что использование оцинкованной трубы на сварке это как-то .....
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Проектировщики долго будут смеяться. А монтажники поматерятся и соберут на сварке согласно старому СНИП. Я конечно понимаю уровень неадеквата, но господа, надо все таки косяки признавать. Адекватно надо подходить. Короче. СП 73.13330.2012 п.4.6. Применение сварных трубопроводов до двух дюймов из оцинкованной стали не допускается. Вот теперь адекватно. Последний раз редактировалось xameleon63, 08.06.2015 в 12:06. |
|||
|
|