Тип двери эвакуационного выхода в общественном здании
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 1724
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,847
|
Картинку не видно
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Может быть и пластиковой, Вы правы.
Обратите внимание на приведенное сопротивление теплопередаче, в части выполнения требований по энергосбережению. (п.5.1 СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий") Обратите внимание на ширину двери в свету в проеме ПР-1. Ширина двери в свету должна быть не менее ширины лестничного марша. (п.4.2.5 СП 1.13130.2009) Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 17.12.2014 в 14:14. |
|||
|
|