| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость платформы под резервуары топлива

Огнестойкость платформы под резервуары топлива

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2015, 11:54 #1
Огнестойкость платформы под резервуары топлива
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

резервуары с дизтопливом (зимним) стоят на платформе с продухом ( ММГ, 1 тип) . Какой предел огнестойкости дб у конструкций платформы ???
Просмотров: 1203
 
Непрочитано 26.02.2015, 15:56
#2
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Как вариант посмотрите ВУПП-88
ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВУПП-88

Аппаратура и сооружение технологических установок

6.35. Наружные этажерки, на которых расположены оборудование и аппаратура, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные углеводородные газы, следует, как правило,выполнять в железобетоне. При выполнении этажерок в металле нижняя часть их на высоту первого этажа (включая перекрытие первого этажа), но не менее 4 м,должна быть защищена от воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости должен быть не менее: для колонн этажерки - 2ч, для балок, ригелей, связей - 1ч.

Опорные конструкции под отдельно стоящие на нулевой отметке емкостные аппараты и емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и сжиженные углеводородные газы,должны иметь предел огнестойкости не менее 1 ч. Предел огнестойкости «юбок»колонных аппаратов и опор резервуаров с СУГ и ЛВЖ, хранящихся под давлением,должен быть не менее 2 ч.
Andrey_nadym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость платформы под резервуары топлива

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли нормы для расчета запаса резервного топлива? cfif999 Прочее. Архитектура и строительство 2 23.03.2014 07:12
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59