Простейшие узлы в КМ, не требующие пояснения - это какие?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Ребята, здравствуйте! Кто сможет сказать, что за решения такие, которые можно отдать КМД-шнику?

Это пункт 6.5.3 ГОСТ 21.502-2016
Чертежи простейших узлов конструкций, не требующих пояснения, разрабатывают в деталировочных чертежах марки КМД
Просмотров: 24702
 
Непрочитано 03.10.2017, 09:17
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Когда будете КМДшником
Уважаемый, вполне возможно, что я уже был КМДшником когда вы еще учились в средних классах средней школы. Для прояснения ситауции первый свой КМД я выпустил в мир в 2003 году. И несмотря на это этот документ для меня азбукой не стал и не станет. Потому, что, как вам известно уже тогда был рынок.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Этот пункт из норматива 2013 года.
Он просто переписан из советского СНиП.
Ваше личное мнение основано на очень позитивном опыте, с чем можно вас только поздравить. Вы делаете проекты в мире зеленых лесов, голубых озер и дивных птиц и зверей. Потому, что в 90% случаев в шею гонят и еще как .

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
никак не разрабатывать примыкание соломы к соломе.
Конечно, это же ниже вашего достоинства!
Эта "солома" по трудоемкости иногда превышает основной каркас. А если она еще и не по 90 градусов, а если с каркасом постоянно колизии, а если материалы не те в КМ заложены? Да конечно не надо каждый узел вырисовывать - но решения должны быть даны для всех узлов и точка. Иначе зачем КМ тогда? Пусть архитектор скажет нормальному КМДшнику какие габариты "скелета" ему нужны - и пусть КМДшник это все решит и построит!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 09:26
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Владимир, не горячись, пожалуйста. Вот всем стоит освежить тему про http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95851 и всё встанет на свои места.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 09:43
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: ФАХВЕРК, это ты их так "мягко" послал?
Вообще-то вопрос был
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Простейшие узлы в КМ, не требующие пояснения - это какие?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 09:49
| 1 #24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Кто сможет сказать, что за решения такие, которые можно отдать КМД-шнику?
Предметно :
1) Узлы соединения элементов между собой для ограждений маршей, площадок и стремянок, при условии, что состав, марки стали, углы наклона и линейные размеры проверены металлистом и занесены в ведомость.
2) Узлы крепления второстепенных балок к главным при небольшой разнице в усилия для прикрепления, при условии что ряд основных узлов под большие Q отработан, где принципиально отражено конструктивные особенности примыкания.
3) Узлы крепления решетки ферм к поясам , при условии предоставления принципиальных решений узлов под большие усилия.

----- добавлено через ~4 мин. -----
4) Узлы для которых в ведомости элементов не проставлены усилия для прикрепления, либо указано "конструктивно", либо усилие для прикрепление менее 3-5 тонн.

----- добавлено через ~6 мин. -----
5) Сопряжение ригелей и стоек фахверка в оконных проемах, при условии что КМДшнику понятна общая идеология принципиальных решений по сопряжению элементов между собой на основании подробно разработанных общих указаний на листе общих данных.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:00
#25
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Моё мнение все знают.

Поэтому я промолчу в очередной раз.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:01
1 | #26
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Владимир, не горячись, пожалуйста.
???
Во превых почему не горячится?
А во вторых - я чем-то тебя обидел? Если да - прошу прощения.
Если по списку - имхо он ни о чем. Его можно легко как урезать, так и расширить до бесконечности. Это как раз то, чем занимаются творцы "очень нужных" ГОСТов (в Украину ДСТу) на оформление и состав КМ (и тому подобное).
Тоесть ничего плохого в твоем списке нет. Оченьь все четко и грамотно - но это все масло масляное. Понятно, что ели КМ сделан на одном листе, но из него ВСЕ КМДшнику ясно - то это хороший КМ. И наоборот, КМ из 30 листов, в которых потеряешся только в названиях разрезов - это плохой КМ.

И, кстати, почему 3-5 тонн так обидел?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.10.2017 в 10:08.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:05
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Во превых почему не горячится?
Конструктивно разговор не пойдёт.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А во вторых - я чем-то тебя обидел? Если да - прошу прощения.
Ничем не обидел.

Вот я выше ответил предметно - можно критиковать.

Остальные примеры - узлы, которые можно не предоставлять, постараюсь привести также.

----- добавлено через ~5 мин. -----
6) Узлы небольших ( h от 300 до 700-800 мм, в плане b от 300 до 1000 мм, по длине l от 1000 до 2000 мм) цельносварных низких рам и площадок под оборудование с небольшой приведенной нагрузкой на квадрат ( от 50 до 100 кг/м2), при условии, что определен состав, марки стали, линейные размеры и привязки к осям здания или сооружения и предоставлено принципиальное решение опорного узла.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И, кстати, почему 3-5 тонн так обидел?
Тут, извини, не понял.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:13
#28
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Владимир, не горячись, пожалуйста. Вот всем стоит освежить тему про http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95851 и всё встанет на свои места.
Если все работают в 3D, то все работают в 3D
Привык я уже к этому.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:16
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Yuzer, там просто часть вопросов этой тема была хорошо освещена.

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Привык я уже к этому.
Не преследую своим ответом обострить споры про идеологическую концепцию разработки современного КМ, но я по прежнему ваяю в нерабочее время в одну палку в автокоде.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:29
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Конструктивно разговор не пойдёт.
А ты не воспринимай близко к сердцу - и все пойдет!

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вот я выше ответил предметно - можно критиковать.
Лично я не согласен совсем. Предметно критиковать все не буду. Просто возникают логичные вопросы откуда именно такие цифры. Личный, или корпоративный опыт? Ну а если у других другой опыт? Опыт проектировщиков еще советких времен - так эти времена давно канули в лету, мы живем в новых реалиях.
Основная объективаня причина несостоятельности такой схемы - в том, что часто по КМ часто закупают металл. Значит его КМщик должен посчитать. Или оговаривать: техническая спецификация металлопроката дана ориентировочно, металл закупать после разработки КМД. С соответсвенным отношением к этой документации не как к рабочей, а как к эскизу. С соответственной и оплатой за нее.
Это раз.
Второе.
Все таки не надо требовать от КМДшника на заводе умения расчитывать узлы. Такой подход был в совке где под это специально разрабатывались серии. Теперь то же может быть на большой фирме, которая пользуется своими наработками, ее спецы их знают и применяют. Вероятно примером может служить всем известный Венталл с Катюшиным во главе (или в центре ).

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.10.2017 в 10:38.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:39
#31
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не преследую своим ответом обострить споры про идеологическую концепцию разработки современного КМ, но я по прежнему ваяю в нерабочее время в одну палку в автокоде.
В не рабочее и я ваяю в одну палку, потому что лицензии нет
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:57
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Лично я не согласен совсем. Предметно критиковать все не буду. Просто возникают логичные вопросы откуда именно такие цифры. Личный, или корпоративный опыт? Ну а если у других другой опыт? Опыт проектировщиков еще советких времен - так эти времена давно канули в лету, мы живем в новых реалиях.
Я привёл конкретные примеры узлов попадающих под требования
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Это пункт 6.5.3 ГОСТ 21.502-2016
Чертежи простейших узлов конструкций, не требующих пояснения, разрабатывают в деталировочных чертежах марки КМД
Времена канули в лету, но и нового ничего не появилось в реалиях, к сожалению. Это наглядно видно по НТД, которая сейчас выходит.
Общий смысл - это действительная простота узлов, которую не вижу смысла предоставлять в КМ, но если звонит КМДшник тебе, то будь добр ответь по человечески и предоставь узел или - что часто бывает - ответь в телефонном разговоре на вопрос или напиши ответ. Всё зависит от регламента отношений. Нет причин не помочь коллеге.


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Основная объективаня причина несостоятельности такой схемы - в том, что часто по КМ часто закупают металл. Значит его КМщик должен посчитать. Или оговаривать: техническая спецификация металлопроката дана ориентировочно, металл закупать после разработки КМД. С соответсвенным отношением к этой документации не как к рабочей, а как к эскизу. С соответственной и оплатой за нее.
Это раз.
С металлиста за подсчет спецификации ответственность никто не снимает. При том никто не запрещает указать величины процентные на отходы, сварку и уточнение.


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Все таки не надо требовать от КМДшника на заводе умения расчитывать узлы. Такой подход был в совке где под это специально разрабатывались серии. Теперь то же может быть на большой фирме, которая пользуется своими наработками, ее спецы их знают и применяют. Вероятно примером может служить всем известный Венталл с Катюшиным во главе (или в центре ).
Узлы которые не предоставляются не требуют какого-либо расчета. И их директивное исполнение не стоит навязывать ибо тебе самому потом прилетит куча вопросов.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А ты не воспринимай близко к сердцу - и все пойдет!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 11:03
#33
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тут, извини, не понял.
Я имел ввиду почему элемент с усилием в 3..5 тонн не достоин того, чтоб его узел был разработан в КМ?
Я видел КМы где в ведомости элементо стояло усили 0.6т и при этом было вот это странное примечание: "Все неоговоренные узлы считать на усилие 5т". Узлов фахверка дано не было. И если все делать по этому с позволения сказать КМ, то узел крепения балки фахверка, к которой крепится несчастный сендвич и нагрузка ветрок надо считать на 5 тонн. Вот это и есть КМ, где лень было разработать "всякую солому"

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
При том никто не запрещает указать величины процентные на отходы, сварку и уточнение.
Есть, что запрещают. Потому, что это все деньги. Лишняя тонна металла стоит очень часто больше, чем весь твой великий и ужасный КМ.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Времена канули в лету, но и нового ничего не появилось в реалиях, к сожалению. Это наглядно видно по НТД, которая сейчас выходит.
Я могу сказать, что видел (разрабатывал по ним КМД) несколько проектов Укрндипроектстальконструкция. Это те проекты, которые достойны того, чтоб по ним учится как надо делать КМ. Если вспомнить, то по подаче информации это были лучшие проекты, которые я видел в своей жизни. Могу сказать с уверенностью, что ни о какой игнорации "соломы" в них даже речи не шло. Разрабатывались ВСЕ узлы, все было четко привязано и понятно и при этом не было миллиона листов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 11:13
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я имел ввиду почему элемент с усилием в 3..5 тонн не достоин того, чтоб его узел был разработан в КМ?
Сложно ответить. Это малое усилие для прикрепления реализации которого сопутствуют чуть ли не десятки решений и исполнений. КМДшник в работе с большой долей вероятности будет ориентироваться на исполнение узлов с большим усилием для прикрепления и узел с мизерными усилиями исполнит по "старшему брату" снизив количество болтов, размер фасонки или длину сварного шва. Извини за столь общей ответ.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я видел КМы где в ведомости элементо стояло усили 0.6т и при этом было вот это странное примечание: "Все неоговоренные узлы считать на усилие 5т". Узлов фахверка дано не было. И если все делать по этому с позволения сказать КМ, то узел крепения балки фахверка, к которой крепится несчастный сендвич и нагрузка ветрок надо считать на 5 тонн. Вот это и есть КМ, где лень было разработать "всякую солому"
Это косяк, так как узлы крепления фахверка должны быть представлены. Повод - реакция от оголовка колонны, которой должно противодействовать определенное количество болтов. И также должна быть учтена вертикальной расчетной деформации - то есть определена высота пластинчатого шарнира.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Есть, что запрещают
А где логика? Ты ведь не сможешь уложиться в ТС-ку. А она, допустим, сосчитана очень точно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 11:19
#35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А где логика? Ты ведь не сможешь уложиться в ТС-ку. А она, допустим, сосчитана очень точно.
Завод сам накинет сколько посчитает нужны. Вообще по разному бывает - это не столь важно. Важна точность. Нсколько верно ты посчитал. А как можно верно посчитать не разработав узлов? Правильно: никак! Только приблизительно. А потом еще 3%, а потом еще... Просто иногда эти 3 процента отминусовывают от стоимости твоего проектирования.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 11:21
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я могу сказать, что видел (разрабатывал по ним КМД) несколько проектов Укрндипроектстальконструкция. Это те проекты, которые достойны того, чтоб по ним учится как надо делать КМ. Если вспомнить, то по подаче информации это были лучшие проекты, которые я видел в своей жизни. Могу сказать с уверенностью, что ни о какой игнорации "соломы" в них даже речи не шло. Разрабатывались ВСЕ узлы, все было четко привязано и понятно и при этом не было миллиона листов.
Были такие комплекты и иногда встречаются. Вероятно, имелась ввиду УкрНИИпроектстальконструкция? И комплекты такие я встречал - там дух, ритм, подход и подача старой гвардии КМ СССР. Тут вот дальше я не буду писать дабы в политическо-исторические перипетии не вступать. Форум этого не позволяет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я могу сказать, что видел (разрабатывал по ним КМД) несколько проектов Укрндипроектстальконструкция.
Это каких годов были комплекты? Offtop: Посмотри вот эту вещь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=114
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 11:25
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это каких годов были комплекты?
Уже 21 века, не советские
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 11:26
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Завод сам накинет сколько посчитает нужны. Вообще по разному бывает - это не столь важно. Важна точность. Нсколько верно ты посчитал. А как можно верно посчитать не разработав узлов? Правильно: никак! Только приблизительно. А потом еще 3%, а потом еще... Просто иногда эти 3 процента отминусовывают от стоимости твоего проектирования.
Точность подсчета может быть очень хорошей, но зависит от многих вещей о которых ты точно знаешь - сроки, бюджет, исходные данные, изменения по ходу работы и масса других.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Уже 21 века, не советские
Тогда вопрос снят. Это хорошо, что КМ был сделан хорошо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 11:30
#39
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Точность подчета не может зависеть ни от сроков, ни от бюджета. Сроки и бюджет - это договорные категории, а точность подсчета - это категория качества. Конечно на практике всякое бывает. Как правило от сжатых сроков страдает качество просто в силу естественных причин таких, как усталость, недостаточность временеи на концентрацию на деталях и пр. Но это уже другое дело.
Я все к тому, что если КМ - это часть рабочей документации - в нем должно быть разработано все, что его касается без перекладывания на КМДшника. Исключение - когда заказчик требует обратного. Или КМДшник.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 11:33
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я все к тому, что если КМ - это часть рабочей документации - в нем должно быть разработано все, что его касается без перекладывания на КМДшника.
Честно - это нереально из-за реалий. Только если взаимодействовать в ключе
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Общий смысл - это действительная простота узлов, которую не вижу смысла предоставлять в КМ, но если звонит КМДшник тебе, то будь добр ответь по человечески и предоставь узел или - что часто бывает - ответь в телефонном разговоре на вопрос или напиши ответ. Всё зависит от регламента отношений. Нет причин не помочь коллеге.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Тут может быть и есть люди которые делают от и до, но я к ним себя - честно - не отношу. Чем могу поступиться - выше в пунктах указал. Считаю, что эти узлы могут быть и без меня разработаны. Расход с достаточной точностью посчитать можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Простейшие узлы в КМ, не требующие пояснения - это какие?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Какие узлы лучше сделать nook Конструкции зданий и сооружений 1 10.08.2012 10:12
Поправьте резюме КМ и КЖ Tyhig Разное 45 05.03.2012 17:09
Нужно ли при построении расчетной схемы совмещать узлы грунта и узлы бетона? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 7 31.01.2012 16:50
Узлы крепления стеновых панелей... АР или КМ? livsi07 Прочее. Архитектура и строительство 65 29.10.2010 19:43