Непрочитано 05.10.2017, 12:44 #1
Расчет стальных тросов для подвешивания светильника
Интеллигентный прораб
 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 35

Здравствуйте.

Возникла задача подвесить светильник весом 2 т к конструкциям покрытия. Конструкцию подвесной системы рассчитали и сконструировали. Троса и такелажные приспособления (талрепы, рым-гайки, такелажные скобы) подбирали с большим коэффициентом запаса (3-4).

Возникает вопрос:

1) согласно каких норм вообще положено рассчитывать подобные конструкции? К грузоподъемному оборудованию ее не отнесешь, на конструкцию антенных сооружений тоже не тянет;

2) Откуда следует брать коэффициенты запаса по прочности?

Заранее спасибо за ответы.
Просмотров: 5298
 
Непрочитано 05.10.2017, 13:00
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Интеллигентный прораб Посмотреть сообщение
К грузоподъемному оборудованию ее не отнесешь
Почему бы и нет по аналогу.
Особенно если светильник может подниматься и опускаться на этих тросах.
Если даже не может, то всё равно в момент "вывешивания" и обслуживания динамические нагрузки могут быть в чём-то аналогичны крановым нагрузкам.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 13:38
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


1) СП 16.
2) 1 (и возможно 2) ПС.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 15:23
#4
Интеллигентный прораб


 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 35


Бахил,

Я имею в виду коэффициенты конкретно для расчета отдельно взятых элементов. Например, стального троса или рым-гайки
Интеллигентный прораб вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 16:28
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


СП 20.
Чем трос отличается от деревянной балки с точки зрения расчёта по ПС? Ничем.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 11:37
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,626


Цитата:
Сообщение от Интеллигентный прораб Посмотреть сообщение
с большим коэффициентом запаса (3-4).
Трос отличается. Он состоит из множества волокон, которые легко повредить. При прохождении через блоки/шкивы трос меняет сечение, проволоки трутся и через Х циклов лопаются (месяц-год-два).
Традиционный коэффициент запаса прочности для канатов работающих в грузоподъёмных сооружениях минимум 5-6.
Эти 3-4 нельзя снижать.

При этом же уже "грузозахватные приспособления" часто литые или выточеные из стали. И на них коэффициент запаса , как правило (в разных правилах), 2-3.

Необходимо классифицировать конструкцию и считать её по определённым правилам. Я так понимаю, это ванты.

Также вот.
http://eprints.kname.edu.ua/31071/1/22.pdf
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.10.2017 в 11:49.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 18:56
#7
Интеллигентный прораб


 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 35


Цитата:
Эти 3-4 нельзя снижать
В итоге, даже больше получилось.
Расчетное усилие в тросе = 4.72 кН
При коэффициенте запаса - 4 получаем 18.88 кН;
Трос приняли диаметров 8 по DIN 3064 (6 прядок по 36 проволочек) со стальным сердечником. Разрывное усилие 37,3 кн.
Итого запас - 7,9

При монтаже присутствовать не получится, а у меня есть опасение, что могут подвесить не за все 8 тросов сразу
Интеллигентный прораб вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 19:10
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,626


Цитата:
Сообщение от Интеллигентный прораб Посмотреть сообщение
могут подвесить не за все 8 тросов сразу
Так не могут, а вы в РД должны указать порядок натяжения тросов. От истории натяжения, теоретически (больше для мостов), зависят усилия в подвешиваемых конструкциях. Ну это всё, конечно, для светильников больше условность. Но тем не менее для производства работ было бы тоже очень полезно.
А то ППР-щики и мастера и рабочие разные, наверное, бывают...

И места для крепления временных монтажных шкивов вы тоже можете по хорошему показать, теоретически.
И сами шкивы иногда можно напроектировать, для хороших людей.
Вообще проектирование такой люстры я бы начинал с технологии монтажа. А как иначе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 14:06
#9
Интеллигентный прораб


 
Регистрация: 21.06.2016
Сообщений: 35


Tyhig

Светильник сборный, состоит из многих деталей, которые навешиваются на центральную штангу.
Поэтому будем вывешивать центральную штангу, центровать ее, регулируя длину тросов, а уже затем собирать всю конструкцию с лесов. Вариант подъема с пола полиспастами отмели сразу (много причин)
Интеллигентный прораб вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стальных тросов для подвешивания светильника

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет в Лире стальных водоводов DonniDarko Лира / Лира-САПР 3 03.08.2012 07:21
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50