19.02.2018, 06:58 | #1 | |
Можно ли из нескольких листов сварить один толстый лист?
Регистрация: 01.03.2017
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 7499
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Это опорная плита базы колонны. На нее опирается ваш двутавр.
Вы не валяйте дурака. Работайте по проекту. Если строители что-то хотят изменить, то пусть к авторам проекта и обращаются. А то так каждый дурак сложит листы пирамидкой, обварит по контуру и будет делать вид, что все хорошо. А вот когда все станет плохо, то авторов этих самоделок вы не найдете. А отвечать кто будет? вы что ли? А в учебниках этот вариант не рассматривают, т.к. понадобится не 3 листа толщиной 10 мм, а больше. Это экономически не выгодно. Не имеет смысла. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Это по прочности. А по гибкости надо в куб.
Да ещё податливость учесть. Чёй-то? Ежели нет 30-и? Короче, regalios, вари 30 листов - не ошибёшься. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Хотя 30 листов можно и не варить - просто положить друг не друга.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Теоретически достаточно обварить супер надёжно по контуру для полноценной работы листов, при условии что колонна центрально сжатая. Хотя, если отсеки будут достаточно большими по сравнению с толщиной (что в базах обычно не встречается), возможно вспучивание сжатого слоя из-за потери устойчивости.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Alexmf, Offtop: посчитайте момент сопротивления для листа 30мм и 10мм и сравните их, то-есть момент сопротивления 10ки в 9 раз меньше.
----- добавлено через 43 сек. ----- Offtop: опоздал...
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да.
Посыл такой: опорный лист назначается не только из расчета на изгиб при давлении. При наличии момента в базе ствол колонны отрывается от опорного листа. Надо, чтобы лист был монолитным. А не аки пирог слоеный. Если же тупо центральное сжатие, то тупо ложим 9 по 10. Если не тупо, а с обваркой, то на глаз немного меньше. И это не поддается простому просчету - обварка по краю не есть регулярная связь в пакете. В целом, как уже сказали, такой херной не занимаются вообще, в силу глубокой неэкономичности такой подмены. Думается, имея в наличии 10 вместо 30, можно заняться оребрением листа из 10-ки. Густым таким оребрением... Ну раз повеселиться решили. Или набрать пакет из вертикальных пластин. Например из 60-и пластин. И обваривать каждый стык. Это будет суперглупо. А не просто глупо 3 листа 10 вместо 1 по 30.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Я ж говорил (про «подробнее»)...
----- добавлено через ~7 мин. ----- - см. тут задачу № 39 и ответ на неё. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожалуйста, какое количество листов необходимо ставить в основной рамке, когда в комплекте всего один лист и какая у него нумерация. | inzhener-stroitel | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 28.03.2017 07:23 |
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один | Cren | LISP | 8 | 26.02.2016 08:57 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |
Слияние нескольких файлов в один | Peter123 | AutoCAD | 6 | 11.09.2009 17:44 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |