Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина нижнего пояса фермы

Расчетная длина нижнего пояса фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2018, 11:12 #1
Расчетная длина нижнего пояса фермы
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327

Здравствуйте! Треугольную ферму из прямоугольных труб, вместо того чтобы опереть как надо, поставили на 3 опоры (см. расчетную схему). Раскреплений по нижнему поясу, кроме связей, нет. По расчету получается, что часть нижнего пояса сжата, а часть растянута. Вопрос: при расчете нижнего пояса как сжатого элемента Lef нужно брать всю длину пояса (между опорами) или только сжатой части?

P.S. моя задача - поверочный расчет существующей конструкции (о том, чтобы убрать среднюю опору речь не идёт).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма Model (1).jpg
Просмотров: 178
Размер:	45.6 Кб
ID:	199564  


Последний раз редактировалось Antoxa1305, 26.02.2018 в 15:37.
Просмотров: 1961
 
Непрочитано 26.02.2018, 11:14
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


ну молодцы
и чё?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 11:39
#3
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и чё?
расчет покажет)
как минимум, нижний пояс не был расчитан на сжатие.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 11:42
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Antoxa1305, по наихудшему условию бери.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 11:46
#5
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
по наихудшему условию бери.
Имеете ввиду принять что весь пояс сжат?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 11:50
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Antoxa1305, решайте сами. У вас изначально извращенская ферма - треугольная из гсп.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 12:45
#7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Вопрос: при расчете нижнего пояса как сжатого элемента Lef нужно брать всю длину пояса (между опорами) или только сжатой части?
п.10.1.2 СП 16.13330.2017
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 15:18
| 1 #8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: извращенцы
раскосы средние как себя чувствуют в качестве опорных восходящих?
P.S. Пролеты вообще огонь
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2018, 15:29
#9
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: извращенцы
Полностью согласен

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
раскосы средние как себя чувствуют в качестве опорных восходящих?
Ожидаемо плохо. Они и нижний пояс перегружены.
Antoxa1305 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина нижнего пояса фермы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы GybelindaV Металлические конструкции 10 26.06.2015 14:34
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30