28.08.2008, 12:18 | #1 | |
Давление опоры на перекрытие
инженер
Москва
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 5444
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Смотря какая "прокладка". Может там фольгу проложили.
Что м/у опорой и плитой перекрытия находится? Размеры (особенно толщина), матераил распределительной пластины (прокладки)?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
C силой F=67,5*g+собств.вес_опоры*g, т.е. 675Н+вес опоры*g.
__________________
Просто проектолог Последний раз редактировалось Madtosh, 28.08.2008 в 13:42. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 31.07.2007
Москва
Сообщений: 16
|
Forrest_Gump На 1 кв. м - 5 опор (это длинный транспортер, на котором стоит тара); поэтому 1 опора приходится на 0.2 кв. м. Опора - просто стойка, в основании которой круглая шайба из фторопласта D 100 мм. Опора опирается на пол, пол лежит на перекрытии.
Armin да, Вы правы, я не уточнила... м/у опорой и перекрытием - пол, само перекрытие с полом мы только планируем, сейчас мне необходимо собрать данные по нагрузкам, и вот один из поставщиков оборудования прислал мне расчет указанный выше. Вобщем, знаете, я сама понимаю, что если на опору приходится 67.5 кг, то опора давит на пол (в конечном итоге на перекрытия) весом 67.5*g (если не учитывать вес опоры, что можно сделать в данной ситуации), но человек очень очень доказывал мне, что чтобы узнать давление опоры на пол необходимо нагрузку, приходящуюся на опору разделить на площадь ее основания, в результате чего получаем точечную нагрузку более 2 тонн. Я не знаю какими словами ему объяснить, что этого действия делать не надо: т.е. основание опоры само считается точкой. Сошлись на следующем: я ему сказала, что в силу моего образования я оставляю за собой право не верить его расчетам. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215
|
Коллеги, в продолжение темы. На площадке обслуживания стоит рама с 4 опорными пятками. площадь опорной пятки 0,9м2. нагрузка на каждую пятку 75кг. тоесть давление под ней 75*10/0,9=8,3кПа. По данным Заказчика, допустимая нагрузка 200кг/м2...
я правильно понимаю что допустимое давление 1,96 кПа и соответственно ничего хорошего не будет?! Смущает просто, что даже от человека давление на пол получается около 20 кПа... что за цифра то 200 кг/м2? как корректно соотносить допустимое давление на покрытие/перекрытие и давление под подошвой опоры? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Это допускаемая распределенная нагрузка (давление) на всю площадь площадки, при которой площадка (или ее отдельные элементы) как бы начнет терять прочность (согласно какому-то расчету, после которого написали "200"). Локальное же давление не будет служить причиной разрушения площадки, однако может привести к продавливанию элемента площадки под пяткой. Например, если плита перекрытия выдерживает 800 кг/м2, то это не значит, что стоя на одном женском каблуке, вы, действуя каблуком с давлением 800000 кг/м2, разрушите плиту. Просто оставите царапину на бетоне.
Нужно рассматривать каждую из сосредоточенных нагрузок индивидуально. Но у вас нагрузки очень малы, чтобы даже думать об этом. Или там у вас на раме насос стоит 3000 об/мин? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
точно площадь пятки 0.9м2? и всего 75кг? просто не понимаю для чего такая развитая опора... если поделить 75/0.9=83кг/м2 ну и да... незнаю что там имел в виду заказчик, но скорее всего так и есть ... все-равно какая-то ерунда |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.11.2007 14:01 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |