Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Морозостойкость бетона на период монтажа

Морозостойкость бетона на период монтажа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2009, 06:59 #1
Морозостойкость бетона на период монтажа
dool
 
Регистрация: 23.06.2006
Сообщений: 9

Хотелось бы обсудить такой вопрос. Необходимо ли назначать марку бетона по морозостойкости для железобетонных фундаментов и надземных железобетонных конструкций на период монтажа (например, если монтаж будет вестись в течении 2-3 лет зимой и летом или даже в течении одного года, но в весенне-осенний период)?
Согласно СП 52-101-2003, п. 5.1.6 для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха в холодный период от минус 5 °С до минус 40 °С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже F75. В тоже время, в пособие к СП 52-101-2003 появляется в п. 2.3 следующее предложение - Марку по морозостойкости назначают для конструкций, подверженных в процессе эксплуатации попеременному замораживанию и оттаиванию (надземные конструкции, подвергающиеся атмосферным воздействиям, находящиеся во влажном грунте или под водой и др.).

Последний раз редактировалось dool, 19.03.2010 в 07:18.
Просмотров: 2934
 
Непрочитано 02.06.2009, 07:13
#2
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


[FONT=Times New Roman]СНиП 2.03.01-84 п.2.9[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Марки бетона по морозостойкости и водоне*проницаемости бетонных и железобетонных конст*рукций в зависимости от режима их эксплуатации и значений расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства должны прини*маться:[/FONT]
[FONT=Times New Roman]для конструкций зданий и сооружений (кроме наружных стен отапливаемых зданий) [/FONT][FONT=Symbol][FONT=Symbol]ѕ[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman] не ниже указанных в табл. 9;[/FONT]
Табл. 9
[FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]б) в условиях воздушно-влажностного[/FONT]
[FONT=Times New Roman]сос*тояния (например, внутренние конструк*ции отапливаемых зданий в[/FONT]
[FONT=Times New Roman]период стро*ительства и монтажа)[/FONT]
[/FONT]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.06.2009 в 20:28.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 10:19
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Морозостойкость - способность бетона выдерживать F штук циклов заморозки и разморозки (в мокром, т.е. влагонасыщенном, состоянии). Для тяжелого бетона минимальная по ГОСТ марка F50.
Вот и подумайте, из каких соображений назначается F.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Морозостойкость бетона на период монтажа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Балка из бетона армированная тонкостенными профилями вместо арматуры [email protected] Железобетонные конструкции 13 13.04.2009 08:51