Непрочитано 30.06.2009, 16:08 #1
Необходимое количество скважин при изысканиях
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006

Подскажите как раскидать точки бурения для инженерно-геологических изысканий здания размером 80х350 метров. Планируется свайно-плитный фундамент, здание располагается в овраге, с последующей частичной засыпкой и планировкой оврага.
Просмотров: 4548
 
Непрочитано 30.06.2009, 17:59
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


см. таблицу
Вложения
Тип файла: pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 3.pdf (136.9 Кб, 509 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 09:27
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
см. таблицу
это из какого норматива?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2009, 11:43
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


НИИОСП им. Н. М. Герсеванова "Руководство по проектированию свайных фундаментов"
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 09:25
#5
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006


Спасибо за помощь, придется давить на заказчика.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 16:19
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


В СП50-102-2003 приложение В - такая ж таблица. А то скажет заказчик,что старый документ
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимое количество скважин при изысканиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Autodesk Inventor® Professional 10 SP2 CADastr Прочее. Программное обеспечение 9 06.03.2006 14:41