Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 7674
|
|
||||
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 49
|
ну может что-то можно придумать другой тип фундамента ну или бывают какие либо отступления, регламинтируемые другими док-ми....
Были проведены испытания несущая способность сваи на глубине 9 м 481Кн. Что мне сказать заказчику, ведь поидее если бы не было сейсмики, можно было бы свайные фундаменты применять |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
1) делать глубже сваи
2) уйти от свай и сделать плитный ф-т (возможно с заменой грунта или усилением) 3) "попросить" геологов, чтоб написАли, что там грунт с IL<0,5 4) забить и делать как есть и надеяться, что эксперт этого незаметит 5) вообще не строить |
|||
|
||||
Доброго времени суток,
А сваи какой длины приняты ? По идее разведка должна быть глубже конца свай на 5 метров, Пусть геологи забурятся глубже - чтобы была информация по грунтам. Цитата:
Высота какая у башни и геометрия ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
забудьте про сваи! нефиг им там делать в таких грунтах (что они вам плохого сделали? ))
ваше решение с плитным фундаментом находится в: "Жб конструкции" спец. курс, издание 2 под редакцией Байкова. Там классные конструкции фундаментов под башни. |
|||
|
||||
Наверное есть смысл сделать разведку глубже.
Башня высокая, как вариант конечно же плитный фундамент рассмотреть можно, но если будет крен....в общем - нужны тщательные расчеты и на осадку и на крен сооружения. К тому же грунты пучинистые... - поэтому может быть лучше забубенить сваи глубже, что бы в любом случае гарантированно исключить крен - но нужна более глубокая разведка. Так сказать сложно, не имея информации о нагрузках, результатах расчета и геологии..., ну а если попроще - бубеньте сваи глубже и спите спокойно...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 49
|
Если нажать на черный рисунок - он уведличиться - там есть основные показатели, в том числе показатель текучести. Можно ли на таких грунтах вообще плитный фундамент делать?????
Меня смущает слой суглинка (ИГЭ1) на глубине 4,3-5,3 м. IL=0.85 Инадо прорезать глубину промерзания грунта 3 м. Это уже огроменный массив будет Нагрузка сжим 100,55 тс, выдерг 82,65 тс, гориз 6,2 тс Последний раз редактировалось Марина Савина, 09.07.2010 в 11:24. |
|||
|
||||
Считайте осадку и крен, при плитном - если будут запредельные, то значит будут нужны сваи
Вы значения осадки и крен сооружения считали ? - при вариантах: 1. - плитный фундамент без свай 2. - свайный ? Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 49
|
Цитата:
До осадок не добралась, думаете есть смысл при свайном посчитать? Только до несущей способности добралась . Я думаю сейчас сразу с плитного начать расчет. Какие лучше размеры плитного конструктивно взять, исходя из опыта? |
|||
|
||||
ориентируйтесь как говорят на 3D
- то есть если сваи забивные - не менее трех диаметров в осях и так далее - да Вы же и сами все знаете... + на продавливание угловой сваей накиньте до грани ростверка - - ну 1,8-2 метра возьмите в плане для ростверка из 4 свай 300*300 - это размеры для свайного на одну ногу. Наверное есть смысл связать каждый ростверк жблентами в единую коробку
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 09.07.2010 в 12:14. |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Марина Савина
При расчете плитного фундамента для башни основные проверочные условия это п.2.207 Пособия по проектир оснований (к СНиП Основания ЗиС) и условие устойчивости здания на опрокидывание. По кренам, осадкам пройти должно (из опыта) Вот прикидка: принимаем фунд плиту 15х15м средней высотой 1,2м, массой 15х15х1,2х2.4х0,9=583т М=1452тм, Nбаш=37т, Nфунд=583т, W=562м3, Сигма+=620/225+1452/562=2,75+2,58=5,33т/м2 – выдержит даже самый слабый грунт Сигма-=620/225-1452/562=2,75-2,58=0,17т/м2 – отрыва нет, но условие п.2.207 Пособия по проектир оснований не выполняется. Надо увеличить размеры ф-та в плане Где-то так Последний раз редактировалось Romka, 09.07.2010 в 12:33. Причина: Корректировал расчеты |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 49
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2010
Сообщений: 49
|
Цитата:
стоит попробовать |
|||
|
||||
Romka правильно советует
(плитный фундамент) Цитата:
но нужно считать осадку и крен (чтобы были в пределах нормы)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Марина Савина, viking1963
Я скорректировал расчеты (см пост 15). Тот расчет, который я привел вначале (вы цитируете в постах 18 и 19) подходят для особого сейсмического воздействия. На самом же деле на башню преобладают основное сочетание нагрузок (ветровая). Поэтому читайте пост 15 заново. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту | GtnAlucard | Разное | 13 | 12.03.2009 08:21 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |