| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера.

Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2010, 10:50 #1
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера.
LEWWWA
 
Регистрация: 04.11.2010
Сообщений: 5

Перекрытие эркера имеет треугольную форму в плане с вылетом 1,3м. Заделка жесткая, объединенная с монолитным ж/б поясом. Исключил расчет консольной монолитной ж/б плиты эркера и ввел несущие металлические балки, заделанные в монолитный пояс и образующие треугольную раму, монолитная плита опирается по всем сторонам на нижний пояс двутавровой рамы. соответственно появляется вопрос о расчете металлических консольных балок. Буду рад вашим комментариям.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Перекрытие эркера.dwg (114.4 Кб, 2633 просмотров)


Последний раз редактировалось LEWWWA, 05.11.2010 в 14:25.
Просмотров: 7180
 
Непрочитано 05.11.2010, 10:58
#2
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Чертежи или эскиз сбросьте. И узел заделки?
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 12:00
#3
LEWWWA


 
Регистрация: 04.11.2010
Сообщений: 5


проблемы с вложениями ... http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1288948528
вот файл

Последний раз редактировалось LEWWWA, 05.11.2010 в 12:17. Причина: вложение
LEWWWA вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2010, 12:37
#4
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


действительно не открывается и не скачивается, можете в личку скинуть
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 12:51
#5
LEWWWA


 
Регистрация: 04.11.2010
Сообщений: 5


Перекрытие эркера.dwg
LEWWWA вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 04:16
#6
Sanches-cc


 
Регистрация: 18.02.2008
Zlatoust
Сообщений: 109
<phrase 1=


Консоль не большая можно плиту за армировать выпусками из монолитного ж/б пояса. Этого будет вполне достаточно. Металлические балки опирания создают дополнительные мостики холода для здания.
Sanches-cc вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2010, 07:39
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


У Линовича расчету балок эркера параграф посвящен
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58