Непрочитано 16.04.2012, 16:42 #1
Усиление тавровых колонн
Apatajon
 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 13

Народ кто ни будь, делал усиления тавровых колонн (по серии 3,015-1/82),появился трещина в консольной части, но надо учитывать что уже в тавре установлено 2 трубы диаметром 1220 (по оси расстояние между трубами 1620, от оси до центра колонны 810)
Просмотров: 3367
 
Непрочитано 16.04.2012, 23:35
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


колонны по серии прямоугольные может быть трешины в траверсе скиньте схему чертеж фото будет понятно о чем речь
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 01:45
#3
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от Apatajon Посмотреть сообщение
Народ кто ни будь, делал усиления тавровых колонн (по серии 3,015-1/82),появился трещина в консольной части, но надо учитывать что уже в тавре установлено 2 трубы диаметром 1220 (по оси расстояние между трубами 1620, от оси до центра колонны 810)
В принципе, можно взять опору (вместе с траверсой) в стальную обойму из уголков - по аналогии с колоннами с консолями. Опирание трубопроводов не должно представлять проблем.
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 10:02
#4
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
В принципе, можно взять опору (вместе с траверсой) в стальную обойму из уголков - по аналогии с колоннами с консолями. Опирание трубопроводов не должно представлять проблем.
НЕ ВСЕГДА ТАК МОЖНО ДЕЛАТЬ
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 16:14
#5
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
НЕ ВСЕГДА ТАК МОЖНО ДЕЛАТЬ
Если не сложно, поясните пожалуйста, почему не всегда можно так делать.

Уже приходилось усиливать опоры трубопроводов, усиление выполнялось стальными обоймами - проблем не наблюдалось (хотя, возможно, я не совсем корректно выразился - имелись в виду опоры Т-образного типа).
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 17:18
#6
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Уваж Vpch1 если произошла потеря прочности устойчивости и т.п. обоймы не помогут надо усилять металлом с такимже моментом инерции
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2012, 14:34
#7
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
Уваж Vpch1 если произошла потеря прочности устойчивости и т.п. обоймы не помогут надо усилять металлом с такимже моментом инерции
Спасибо за ответ!
Не могу с Вами полностью согласиться.
Конечно, это расчетные вещи, и не зная характера трещин (нормальные, наклонные) и ширины раскрытия, а также не имея данных расчетов, нельзя что-либо говорить определенно. И не имея этих данных, лучше подстраховаться, и исключить из работы поврежденную конструкцию - так, как указали Вы.

Но (по аналогии с консолями колонн) наличие трещин свидетельствует о: перегрузке, или уменьшении прочности бетона, или уменьшении сечения стержней арматуры. В любом из этих случаев возможно появление трещин. И для таких случаев возможно повышение несущей способности (и, соответственно, восприятия внутренних усилий в опоре) - за счет установки обойм (стальных или ЖБ), преднапряженных стальных тяжей - конечно же, с временной разгрузкой поврежденной конструкции.
Vpch1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление тавровых колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление колонн средних/крайних Mirolex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.06.2021 14:11
Усиление деревянных колонн Алекс Од Деревянные конструкции 17 01.02.2014 18:49
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление колонн под ж/б оболочкой двоякоположительной гауссовой кривизны yuventus21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 23:34
Усиление ж.б. колонн Assol Железобетонные конструкции 26 26.06.2007 13:27