Необходимость расчет на пульсационную составляющую ветровой нагрузки
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

Есть такой документ распоряжение правительства РФ о 21.07.2010 N1047-p "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Так вот, согласно этому документу, см. п. 31
глава 6 СНиП 2.01.07-85* обеспечивает соблюдение требований ФЗ N384 часть 3 статья 42.

В п.6.2 написано, что при расчете многоэтажных зданий менее 40м или одноэтажных менее 36м (h/l<=1.5) тип местности А и В, пульсационную составляющую допускается не учитывать.

В актуализированной редакции пульсационная составляющая учитывается всегда.

Я так понимаю, в данный момент переходный период от старых СНиП к их актуализированным редакциям.

Вопрос - что первичней СНиП или его актуализированная редакция в виде СП?
Просмотров: 6260
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:03
#2
grossu

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226


СП и есть актуализированная редакция СНиП, т.е. не смотря на то, что нет указания на то, что старый СНиП отменен, новый СП является заменяющим документом со всеми последствиями. Это не мое мнение, а позиция специалистов по стандартизации. В экспертизе вам скажут тоже самое.
Поэтому пульсационную составляющую надо учитывать, хуже точно не будет.
__________________
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:08
#3
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
СП и есть актуализированная редакция СНиП, т.е. не смотря на то, что нет указания на то, что старый СНиП отменен, новый СП является заменяющим документом со всеми последствиями. Это не мое мнение, а позиция специалистов по стандартизации. В экспертизе вам скажут тоже самое.
Поэтому пульсационную составляющую надо учитывать, хуже точно не будет.
Не надо фантазий. Пока 1047р не выйдет новый, СниП является обязательным к исполнению.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:10
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


проблема посчитать что ли?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:17
#5
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
проблема посчитать что ли?
Ну посчитает он по СНиП и по СП. Дальше что? Будет из результатов выбирать те которые красивые или которые больше или как? Очевидно вроде что расчет не самоцель. Или не очевидно?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:25
#6
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


А я то думал за 3 года уже все уяснили смысл перечня 1047р и статус актуализированных СП. Ан нет. vl74, IBZ когдато давно выкладывал на данном форуме скан письма с ответом минрегиона на вопрос аналогичный вашему для Ростовской экспертизы. Найдите и почитайте.

Вот одно письмо http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=794927&postcount=146
Вот другое письмо http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1314585367
Вот третье письмо http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1311328331

Все письма взяты из темы "Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП?"

Последний раз редактировалось Dakar, 31.01.2014 в 14:39.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 14:42
#7
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Ну вот о чем и речь - СНиП является обязательным к исполнению в частях, указанных в 1047р.
Я к чему веду, ну не будешь же 3-этажный сарай на пульсацию считать.
Offtop: Ну лень мне!
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 14:42
#8
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


А по хорошему посчитать бы надо
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 15:05
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
не будешь же 3-этажный сарай на пульсацию считать.
проблема посчитать что ли?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 16:19
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Посчитать можно. Но вряд ли усилия от пульсации что либо изменят.
 
 
Непрочитано 31.01.2014, 16:25
#11
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Посчитать можно. Но вряд ли усилия от пульсации что либо изменят.
Усилия в конструкции от ветра вырастут в 1.8 раза примерно, для маленьких сарайчиков.
100k вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 18:10
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
силия в конструкции от ветра вырастут в 1.8 раза
Сильно сомневаюсь. Для одноэтажного вполне просто прикинуть по упрощённой схеме (первая в СП).
 
 
Непрочитано 31.01.2014, 18:44
#13
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Усилия в конструкции от ветра вырастут в 1.8 раза примерно
возрастет в диапазоне примерно от 1,3 до 2,5, ну а в среднем, то да, где-то в 1.8 раза.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 19:21
#14
bahil


 
Сообщений: n/a


vl74, посчитай, потом нам расскажешь на сколько увеличилось.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2014, 06:25
#15
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Да я считал уже по упрощенным и нормальным схемам. По опыту динамика дает еще от 50% до 100% ветровой нагрузки, в зависимости от жесткости сооружения (зависящей и от высоты )
Тут вопрос в том, что согласно СНиП 2.01.07-85* пульсационную составляющую допускалось не учитывать. СНиП действующий, проверял.
Offtop: Короче наделали наши законотворцы новых норм, сами запутались и нас запутали
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 08:13
#16
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Да я считал уже по упрощенным и нормальным схемам.
Ну так в чём проблема? Считай по СП. А лучше спроси у эксперта какой расчёт ему надо. И потом слово "допускается".
 
 
Непрочитано 05.02.2014, 06:05
#17
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Для легких сараев (металлокаркас, сэндвичи, без кранов) ветер как раз таки играет основную скрипку.
Старый СНиП думаю предполагал еще советскую систему проектирования (металл применялся по острой необходимости, а все что можно делали в ж.б.). И сараи получались довольно таки тяжелые, в которых действительно пульсация ветра ниочем.

В общем если вы инженер и привыкли отвечать за свою работу, то принимать решение опять таки вам. И жить и спать потом с этим решением и, не дай Бог конечно, доказывать прокурору "а вот в СНиП написано что можно не считать на пульсацию"...

З.ы. в ГГЭ, г.Москва, мне эксперт лично говорил, что в проекте не должно быть ни одного упоминания о новых СП, касающихся пунктов указанных в 1047.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 08:43
#18
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
З.ы. в ГГЭ, г.Москва, мне эксперт лично говорил, что в проекте не должно быть ни одного упоминания о новых СП, касающихся пунктов указанных в 1047.
Спасибо за ответы! Вот и я о чем - расчет на ветровую нагрузку согласно распоряжению 1047-р ведем по СНиП.
Хотя да, логично для легких сараев считать их на пульсацию.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 11:07
#19
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
согласно распоряжению 1047-р ведем по СНиП.
Ключевое слово в СНиП - "допускается". Это совсем не означает, что считать не надо. Если уверен, что ветром не сдует, тогда да.
Иначе

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
не дай Бог конечно, доказывать прокурору "а вот в СНиП написано что можно не считать на пульсацию"...
и не какой СНиП тебя не спасёт.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость расчет на пульсационную составляющую ветровой нагрузки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 46 21.12.2016 16:25
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
Расчет ветровой нагрузки на вертикальный конус высотой 14,6 м расположенный на отм. +35 метров Aleksei2013 SCAD 5 01.07.2013 01:06