нахлестка в колоннах
vv
 
конструктор
 
Москва
Регистрация: 14.12.2003
Сообщений: 112

Как грамотно назначить нахлестку рабочих стержней в вязаных каркасах в колоннах и стенах , нужна ли разбежка и какая?
Просмотров: 5481
 
Непрочитано 20.04.2004, 07:29
#2
Влад

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.08.2003
Новосибирск
Сообщений: 76
<phrase 1=


Смотри п.5.47-5.52 Пособия к СНиП 2.03.01-84
Если нет пособия могу выслать
Влад вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2004, 22:31
#3
vv

конструктор
 
Регистрация: 14.12.2003
Москва
Сообщений: 112


Пособие есть.
Но :
п.5.49: смещение (разбежка) стыков д.б. не менее 1,5 длины перепуска,т.о. длина длинного стержня = 2,5 длины перепуска.
Смотрю пособие по проектированию ЖБК Голышева,с.276 ,рис.6.40,длина
длинного стержня = 2 длины перепуска ,
Смотрю МТСК (детали монолитных зданий,московский терр.каталог) длина перепуска ар-ры колонн 30 диам. без разбежки.
Но ведь в колонне есть растянутые стержни и напряжения в них м.б. близки к предельным.
В чем причина различий в пособиях?
vv вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2004, 07:46
#4
Влад

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.08.2003
Новосибирск
Сообщений: 76
<phrase 1=


В чем причина различий в пособиях я не знаю. Но для инженеров библией является СНиП. Поэтому я всегда если нет возможности сделать разбежку делаю 2.5 длинны перепуска (в колоннах как для растянутой арматуры )
Влад вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2004, 23:13
#5
vv

конструктор
 
Регистрация: 14.12.2003
Москва
Сообщений: 112


А правильно ли делать 2,5 L перепуска?

И еще вопрос из разряда "детских" . В плите,опертой по контуру нужно ли всю надопорную расчетную арматуру заводить на 1/4 пролета и ,если да,то нужно ли добавлять длину анкеровки?
Причина возникновения вопроса : при расчете по МКЭ зона требуемой арматуры часто мала,и хочется поставить арматуру меньше,чем на 1/4 (особенно при больших пролетах),но в Пособиии к СНиП есть указание о размещении арматуры не менее чем в 1/4 пролета (неясно при этом,нужно ли добавлять L анкеровки). Есть ли основания нарушать это требование?