Непрочитано 11.02.2015, 07:34 #1
Температура замыкания при расчете температурных нагрузок.
krev
 
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21

В СНиП Нагрузки и воздействия при расчете температурных нагрузок есть формула для определения температуры замыкания конструкции. Как она используется при расчете температурных нагрузок?
Просмотров: 17991
 
Непрочитано 11.02.2015, 08:31
#2
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Начальные температуры, соответствующие замыканию конструкции, вычисляемые по формулам 23, 24 СНиПа, используют в дальнейшем при расчете изменений средних температур по сечению элемента по формулам 15, 16 соответственно. Если я конечно правильно понял ваш вопрос.
Olegator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 09:11
#3
krev


 
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
Начальные температуры, соответствующие замыканию конструкции, вычисляемые по формулам 23, 24 СНиПа, используют в дальнейшем при расчете изменений средних температур по сечению элемента по формулам 15, 16 соответственно. Если я конечно правильно понял ваш вопрос.
Да с этим понятно. Но как тогда по СНиП определять температурный перепад между холодным и теплым периодом года? Относительно температуры замыкания или как разность между средними температурами?
krev вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 09:31
#4
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Я не могу понять, зачем вам нужно определять температурный перепад между холодным и теплым периодами. Я когда считаю элементы зданий на температурные климатические воздействия, определяю как раз температурный перепад в теплое время (ф.15), например +40С. Задаю его как равномерный нагрев конструкций, получаю перемещения и соответственно усилия. Далее определяю перепад в холодное время, например -30, задаю как равномерное охлаждение и т.д. и задаю нагрузку в другое независимое нагружение. По моему мнению и глядя на формулы таблицы 15, формула 15 - это и есть температурный перепад между холодным и теплым периодом. А формула 16 - наоборот, перепад температур между теплым и холодным периодами. Напишите, кто и что думает по этому поводу, может я ошибаюсь....
Olegator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 09:41
#5
krev


 
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
Я не могу понять, зачем вам нужно определять температурный перепад между холодным и теплым периодами. Я когда считаю элементы зданий на температурные климатические воздействия, определяю как раз температурный перепад в теплое время (ф.15), например +40С. Задаю его как равномерный нагрев конструкций, получаю перемещения и соответственно усилия. Далее определяю перепад в холодное время, например -30, задаю как равномерное охлаждение и т.д. и задаю нагрузку в другое независимое нагружение. По моему мнению и глядя на формулы таблицы 15, формула 15 - это и есть температурный перепад между холодным и теплым периодом. А формула 16 - наоборот, перепад температур между теплым и холодным периодами. Напишите, кто и что думает по этому поводу, может я ошибаюсь....
Да все понял судя по всему так и надо считать. Спасибо за помощь.
krev вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 10:52
#6
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Да за что. Главное, чтобы это было действительно так, а то и у меня теперь небольшая тень сомнения закралась. В ЭСПРИ есть модуль расчета таких температур. Насколько помню, нам на обучении как раз про это и рассказывали (про задание таких нагрузок на элементы).
Olegator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 15:08
#7
krev


 
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
Да за что. Главное, чтобы это было действительно так, а то и у меня теперь небольшая тень сомнения закралась. В ЭСПРИ есть модуль расчета таких температур. Насколько помню, нам на обучении как раз про это и рассказывали (про задание таких нагрузок на элементы).
В чем именно сомнения? Мне например непонятно почему в формуле для определения температуры замыкания к примеру для холодного периода участвует температура в июле? Если здание начинают строить к примеру зимой то при чем тут летняя температура? И тогда если уж рассматривать самый крайний вариант то нужно считать на разницу средних температур в холодный и теплый период года. Но СНиП предписывает считать по формулам 15 и 16...
krev вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 15:46
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: А чё уж больно, назначайте свою, СНиП не запрещает, ну и помучится....тоже...
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (1.32 Мб, 805 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 15:52
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от krev Посмотреть сообщение
Мне например непонятно почему в формуле для определения температуры замыкания к примеру для холодного периода участвует температура в июле? Если здание начинают строить к примеру зимой то при чем тут летняя температура? И тогда если уж рассматривать самый крайний вариант то нужно считать на разницу средних температур в холодный и теплый период года. Но СНиП предписывает считать по формулам 15 и 16...
Продолжительность СМР (фактическая) и условия замыкания конструкции, как правило неизвестны. В результате чего часто принимают в качестве средней температуры конца замыкания - среднегодовую. В СНиП используют предположение, что можно пренебречь колебаниями температуры с суточным периодом и колебаниями среднесуточных температур. СНиП рассматривает 2 неблагоприятных случая, когда монтаж выполняется в теплое и холодное время года. Считая, что среднегодовая температура примерно равна полусумме температур января и июля получают температуры замыкания.

----- добавлено через ~17 мин. -----
krev, к вашему вопросу про сваи.
Цитата:
Сообщение от krev Посмотреть сообщение
Да армирование нужно сильно увеличить, особенно если в жесткостях свай задать начальный модуль упругости бетона.
Ну и какой модуль бетона вы будите учитывать, если принимать во внимание то, что согласно СНиП 2.01.07-85 температурные воздействия имели как длительную, так и кратковременную часть, а согласно СП 20 (вроде как) только кратковременную? Как определить модуль упругости бетона в данном конкретном случае - хороший (а может быть и нет) вопрос.
Понятно, что дело не в модуле упругосте бетона. Дело в вашей конструктивной схеме, в последовательности монтажа. Возможно вы не корректно определяете и учитываете температурные нагрузки.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 11.02.2015 в 16:19.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 16:22
#10
krev


 
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Продолжительность СМР (фактическая) и условия замыкания конструкции, как правило неизвестны. В результате чего часто принимают в качестве средней температуры конца замыкания - среднегодовую. В СНиП используют предположение, что можно пренебречь колебаниями температуры с суточным периодом и колебаниями среднесуточных температур. СНиП рассматривает 2 неблагоприятных случая, когда монтаж выполняется в теплое и холодное время года. Считая, что среднегодовая температура примерно равна полусумме температур января и июля получают температуры замыкания.

----- добавлено через ~17 мин. -----
krev, к вашему вопросу про сваи.

Ну и какой модуль бетона вы будите учитывать, если принимать во внимание то, что согласно СНиП 2.01.07-85 температурные воздействия имели как длительную, так и кратковременную часть, а согласно СП 20 (вроде как) только кратковременную?
По логике думаю нужно считать как для длительной нагрузки. Но спорно это, так как в данном случае снижение жесткости пойдет не в запас, так что наверное придется узлы крепления балок к колоннам менять(.
krev вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 16:24
#11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от krev Посмотреть сообщение
По логике думаю нужно считать как для длительной нагрузки
Только до 1 июля 2015 года.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от krev Посмотреть сообщение
в данном случае снижение жесткости пойдет не в запас
В одном СП написано, что все упрощения, принимаемые в расчетной схеме, должны идти только в запас надежности.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 17:58
#12
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от krev Посмотреть сообщение
В чем именно сомнения? Мне например непонятно почему в формуле для определения температуры замыкания к примеру для холодного периода участвует температура в июле? Если здание начинают строить к примеру зимой то при чем тут летняя температура? И тогда если уж рассматривать самый крайний вариант то нужно считать на разницу средних температур в холодный и теплый период года. Но СНиП предписывает считать по формулам 15 и 16...
Да небольшие сомнения возникли, потому что когда-то я тоже задавался подобными вопросами)). Ну а для себя просто сделал тогда такое заключение: здание построили зимой, например стальной каркас, произвели монтаж колонн, связей, ферм покрытия, в общем создали геометрически неизменяемую пространственную схему. Далее наступила весна, потом лето, температура воздуха увеличилась, а так как все элементы уже взаимодействуют друг с другом, то при "нагревании" и увеличении своих размеров, в них появляются усилия от этого перепада (пусть и долгого во времени, но все же перепада). Вот почему здания в таблице 15 делятся на отапливаемые, в которых влияние такого перепада меньше, неотапливаемые и т.д. Для летней постройки, наоборот, происходит "охлаждение" элементов. Ну вот как то так своими словами).
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 13:51
#13
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Почему в статье БиЖБ 2010 №1 расчёт ведётся на дельтаt=tw-t0c?. Мы же должны рассчитать худший случай,
когда летом замкнули при начальной температуре tw0, а потом охлаждаем до tc и в результате получаем растяжения в перекрытиях
Я считаю, что нужно проверять на дельтаt=tс-t0w.

Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 21:11
#14
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


От температуры порвет сразу, поставь бутылку с водой на мороз. Замыкаешь на температуру эксплуатации, если здание холодное считай на лето-зима.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 08:18
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Мы же должны рассчитать худший случай,
Если температурный перепад минусовой (с лета на зиму)- то в перекрытиях имеем внецентренное растяжение.
Если температурный перепад плюсовой - то в перекрытиях имеем внецентренное сжатие с доп. прогибом и определением длины тем .блока.
Чё хуже?...Нужно глядеть.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 08:22
#16
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если температурный перепад минусовой (с лета на зиму)- то в перекрытиях имеем внецентренное растяжение.
Если температурный перепад плюсовой - то в перекрытиях имеем внецентренное сжатие с доп. прогибом и определением длины тем .блока.
Чё хуже?...Нужно глядеть.
Почему внецентренное? Если здание холодное охлаждает(нагревает) с двух сторон. Если здание теплое аналогично.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 08:41
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Почему внецентренное?
Даже под собственным весом перекрытия будет изгиб.
+ накладываем усилия сжатия или растяжения.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 13:22
#18
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чё хуже?...Нужно глядеть.
пособия и рекомендации говорят, что хуже - это переход с лета на зиму.

Но вопрос не в этом. В #13 я спрашивал про статью в БиЖБ. Там в тексте речь идёт об переходе с лета на зиму. А формулы приводятся - с зимы на лето. Также там говорится, что замыкание происходит на конец рассматриваемого периода. Что-то здесь не то.

Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
kapitelinet вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 13:29
#19
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Неужели нет возможности сделать ТШ?
Самое интересное начнется при монтаже в аномальную жару, а зимой случайно 2 дня морозов минус 40.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 14:37
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Там в тексте речь идёт об переходе с лета на зиму.
Ну да. Перепад с t=+18,1 до -4,54 град.

Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
А формулы приводятся - с зимы на лето.
На рис. 1 укорочение плиты (остывание), т.е. с лета на зиму. Верт. элементы препятствуют свободному укорочению и вызывают усилия растяжения.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температура замыкания при расчете температурных нагрузок.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Особое сочетание нагрузок при расчете фундамента unikum85 Основания и фундаменты 6 04.10.2015 22:32
Учет кратковременных нагрузок при расчете металлических конструкций Инженр Трепаццо Металлические конструкции 19 18.01.2013 23:21
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28