Добрый день. Сварили на стройке стык колонн С19-Рм. Нигде не могу найти информации о предельном расстоянии между внутренним краем скобы-накладки и краем арматуры.
Искал в ГОСТ 14098, 10922, СП 70.13330.2012.

Прораб сказал, что слышал о "2/3 диаметра электрода", но подтвердить ничем не может.
Просмотров: 1332
 
Непрочитано 28.07.2016, 11:22
#2
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 807


Вот фигню как на картинке надо? Расстояние от поверхности арматуры до торца скобы? Где на картинке там регламентируется другой параметр. Накладка меньше или чего? Или чего-то другое?

Или зазор между арматурой и внутренней поверхностью скобы надо?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С19-Рм.jpg
Просмотров: 114
Размер:	68.1 Кб
ID:	173982  
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 14:13
#3
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


ну не знаю, как точнее, расстояние между внутренним краем скобы и наружным краем арматуры.

После сварки скоба должна плотно прилегать к арматуре. а бывает и зазор. вот хочу узнать, какой допустим зазор. Он у нас местами миллиметров 6-8
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P7258049.jpg
Просмотров: 98
Размер:	291.5 Кб
ID:	173998  
Ванч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.08.2016, 00:29
#4
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 807


Это расстояние между накладкой и внешним выступом арматуры.
Где рагламентируется не нашёл (арматурой не занимаюсь), но 6-8 точно будет не допустим. Прорабу кол за сообразительность: диаметр электрода никогда не есть параметр нормируемого отклонения. Там же вроде есть нормируемые параметры от накладки до гладкой поверхности стержня (как там она научно называется?) Это было неправильно.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.

Последний раз редактировалось singelschucher, 01.08.2016 в 18:33.
singelschucher на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.08.2016, 07:41
#5
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 86


Цитата:
Где рагламентируется не нашёл
На картинке же которую и запостили ( зазор < 0.05 dn)
sab_chel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 09:27
#6
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
На картинке же которую и запостили ( зазор < 0.05 dn)
ОООО! Спасибо!! Везде искал, а тут что-то проглядел! да тогда все стыки неправильные))
Это ж условно для 28ой арматуры получается = 0,05*28= 1,4мм)

Большое Вам спасибо
Ванч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.08.2016, 18:32
#7
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 807


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
На картинке же которую и запостили ( зазор < 0.05 dn)
Тьфу! Стрелочку не туда со стороны арматурины смотрел. Я её до гладкого стержня "смотрел", ещё удивлялся что за циферки дурные получаются, что выступ больше этого расстояния. Бывает же.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Визуальный осмотр стыка С19-рм. Нормируемые отклонения.

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мероприятия по устранению отклонения сверхнормативного отклонения ствола металлической башни Дмитрий Виноградов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.09.2015 19:26
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. Georg1 Металлические конструкции 32 15.01.2014 11:30
Осмотр бетонной крепи вертикального ствола угольной шахты при восстановлении Tyhig Обследование зданий и сооружений 24 03.03.2013 10:51
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 14 07.08.2011 20:01
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||