26.06.2017, 15:57 | #1 | |
Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны
конструктор
Молодечно
Регистрация: 26.06.2017
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3559
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Вывесить перекрытие (если оно на эти блоки опирается), выполнить сквозную штрабу, установить перемычки на расширяющемся растворе, пробить отверстие.
Более геморойно конечно, но почему нет? Или, как вариант, после вывешивания сразу бить отверстие, а потом его обрамлять уголками на планках
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
ситуация не развернута вы инженер-конструктор?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|