oleg_81
 
Россия г. Владимир
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 348

Нужно просчитать прямоугольное ж/б сечение с несимметричной арматурой на внецентренное растяжение. В Пособии к СП 52-101-2003 (по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры) пп. 3.68-3.69 расчет сечения только с симметричной арматурой. Где посмотреть как расчитать с несимметричной арматурой.

Пункт 3.51. Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84) ЧАСТЬ I, может он?
Это пособие не отменено?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение.jpg
Просмотров: 75
Размер:	34.1 Кб
ID:	69047  


Последний раз редактировалось oleg_81, 05.11.2011 в 17:53.
Просмотров: 2361
 
Непрочитано 06.11.2011, 09:14
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


А может определить высоту сжатой зоны и все встанет на свои места. Как думаете? И внимательно посмотрите на формулу 3.137.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2011, 12:27
#3
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
И внимательно посмотрите на формулу 3.137.
Посмотрел, а как из этой формулы определить X не знаю, я же не знаю без X какая арматура у меня сжатая а какая растянута?
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2011, 13:02
#4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


А кто Вас надоумил так расположить арматуру в сечении ?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2011, 15:02
#5
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А кто Вас надоумил так расположить арматуру в сечении ?
Это фактическая арматура нижнего пояса фермы ж/б
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2011, 18:19
#6
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Вы делаете курсовик?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 06.11.2011 в 18:25.
-=Xaoc=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет внецентренно растянутых ж/б элементов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на отрыв в ж/б балках Алексей-pgs Железобетонные конструкции 5 14.08.2012 15:06
расчет ж/б сечения Жека Железобетонные конструкции 3 13.07.2010 21:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20