| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры в монолитных и сборных в ж/б колоннах по СП 14.13330.14

Соединение арматуры в монолитных и сборных в ж/б колоннах по СП 14.13330.14

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2015, 17:39 #1
Соединение арматуры в монолитных и сборных в ж/б колоннах по СП 14.13330.14
dallaev
 
инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741

Доброго времени суток. Согласно СП 14.133330.14 п.6.7.12 "...В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать вне зон максимальных изгибающих моментов.

Стыкование арматуры в монолитных диафрагмах может быть выполнено сварным или вязаным внахлест.

В одном сечении должно стыковаться не более 50% растянутой арматуры."

Как я понимаю данное требование относится в том числе и к монолитным колоннам. А как со сборными колоннами? Там ведь соединить арматуру "разбежку" в одном сечении не более 50% не получится (1.020-1-87 в. 6-1_Монтажные узлы сопряжение колонн с ригелями стр. 7 узел 2 см. вложение) Или все таки я ошибаюсь... данное требование относится только к диафрагмам и стенам?

Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (944.7 Кб, 256 просмотров)


Последний раз редактировалось dallaev, 25.03.2015 в 17:54. Причина: забыл про вложение
Просмотров: 22437
 
Непрочитано 26.03.2015, 07:22
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Была похожая тема.
В сборных колонная арматура не стыкуется "внахлёст".
Если "внахлёст", то не более 50% в сечении.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 08:03
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В сборных колонная арматура не стыкуется "внахлёст".
Если "внахлёст", то не более 50% в сечении.
стыкуется внахлест в контактных стыках чебоксарского каркаса и еще некоторых СМК
Рекомендации
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 26.03.2015, 08:27
#4
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Там ведь соединить арматуру "разбежку" в одном сечении не более 50% не получится
на этапе заливки самой колонны всегда разгоняли, чтобы не больше 50% в одном сечении, а для готовых изделий есть ванная сварка, например Offtop: (ныне, похоже, утерянная технология)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 10:45
#5
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Была похожая тема.
В сборных колонная арматура не стыкуется "внахлёст".
Если "внахлёст", то не более 50% в сечении.
Вертикальную арматуру соединят "внахлест" без сварки никогда не разрешали для сборных и монолитных колонн, для монолитных ж/б сердечников
руководствуясь п. 7,2,3 СП 31-144-2004 "В изгибаемых и внецентренно сжатых стержневых элементах, кроме колонн, допускается только для стержней диаметром менее 20 мм..." п. 7,6,14 СП 31-144-2004 "... Соединение вертикальной арматуры внахлест без сварки не допускается..." п.3.56 СНиП II-7-81* "... Стыкование продольной арматуры колонн внахлестку без сварки не допускается"
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 12:00
#6
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


dallaev,
СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах
СП 31-114-2004 ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ в сейсмических районах

Как бы намекаю, что тут требуется уточнение : "Вертикальную арматуру соединят "внахлест" без сварки никогда не разрешали для сборных и монолитных колонн [при строительстве в сейсмических районах]...", в противном случае, как то категорично...
Boxa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 12:02
#7
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
dallaev,
СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах
СП 31-114-2004 ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ в сейсмических районах

Как бы намекаю...
я как раз про сейсмические районы и говорю. кстати... указанная мной серия (1.020-1-87 в. 6-1) как раз для сейсмических районов.
И еще СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" (СП 14.13330.2011))

Последний раз редактировалось dallaev, 26.03.2015 в 12:10.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 12:23
#8
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Растянутой арматуры в стыках сборных колонн в любом случае следует избегать.
И для условий сейсмики арматура как правило сжатая и стыкуется либо муфтами, либо сваркой (парные накладки или скоба-накладка).
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 12:31
#9
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
И для условий сейсмики арматура как правило сжатая и стыкуется либо муфтами, либо сваркой (парные накладки или скоба-накладка). 100% растянутой арматуры в колоннах! надо еще постараться найти
согласен.... в последнее время появились разные мнения по этому поводу и требования СП 14.133330.14 п.6.7.12 "...В изгибаемых и внецентренно сжатых элементах стыки арматуры внахлестку со сваркой и без сварки следует располагать вне зон максимальных изгибающих моментов." предъявляют и к сварным соединениям. т.е в одном сечении не более 50%. для монолитных колонн для этого как бы проблем нет. Мой вопрос заключался как быть со сборными колоннами? В частности для серии 1.020-1-87 в. 6-1 стр.7 узел 2

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
"Вертикальную арматуру соединят "внахлест" без сварки никогда не разрешали для сборных и монолитных колонн [при строительстве в сейсмических районах]
на 100% с вами согласен... в последнее время появились мнения некоторых проектировщиков которые требования СП 14.133330.14 п.6.7.12 предъявляют и к сварным соединениям тоже.

Последний раз редактировалось dallaev, 15.12.2019 в 21:57.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 12:49
#10
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Мой вопрос заключался как быть со сборными колоннами? В частности для серии 1.020-1-87 в. 6-1 стр.7 узел 2
Согл. 6.8.4 стык сборных колонн без сварки не допускается.
По опыту, в сборных колоннах, крайне редко бывает диаметр рабочей арматуры меньше 20. Так что, нахлесты со сваркой тоже исключаются.
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 12:53
#11
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
По опыту, в сборных колоннах, крайне редко бывает диаметр рабочей арматуры меньше 20.
В серии 1.020-1-87 в колоннах минимальное армирования 4 стержня диаметром 20 мм (тип несущей способности 1). максимальное 8 стержней диаметром 40мм... (тип несущей способности 16). Тут никто не спорить. Вопрос - как их в разбежку соединять сварные соединения сборных колонн?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 13:01
1 | #12
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
В серии 1.020-1-87 в колоннах минимальное армирования 4 стержня диаметром 20 мм (тип несущей способности 1). максимальное 8 стержней диаметром 40мм... (тип несущей способности 16). Тут никто не спорить. Вопрос - как их в разбежку соединять?
Покажите эксперту что в стыке и не пахнет растянутой арматурой.
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 13:06
#13
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Покажите эксперту что в стыке и не пахнет растянутой арматурой.
если бы даже там и "пахло" бы, это теоретический даже не возможно сделать.

Из выше сказанного я прихожу к мнению что... требование СП 14.133330.14 п.6.7.12 все таки не относится к колоннам. Кто мне докажет обратное??
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2015, 13:15
#14
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
требование СП 14.133330.14 п.6.7.12 все таки не относится к колоннам. Кто мне докажет обратное??
Сам п.6.7.12 формально к колоннам тоже относится. А вот касательно последнего предложения, применительно к сборным колоннам, можно предположить.
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 13:22
#15
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Сам п.6.7.12 формально к колоннам тоже относится
мне интересно все таки разработчики СП что по этому поводу думают. Мое личное мнение... разницы все таки нет сборные или монолитные колонны. Стык колонн все таки устраивается на месте (не в заводских условиях) соответственно к стыку требования и как к монолитным колоннам.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 19:48
#16
[email protected]


 
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 11


Я так и не понял, можно в монолитных колоннах стыковать сваркой всю арматуру на одном уровне или все таки 50%????
dyadyamurad@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2019, 13:50
#17
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Я так и не понял, можно в монолитных колоннах стыковать сваркой всю арматуру на одном уровне или все таки 50%????
мнения разные... четкого ответа я так и не нашел.. получается в разбежку но величину разбежки можно и 1 мм взять. В новых номах я так и не нашел минимальные расстояния между сварными стыками. В СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции что то там говорилось.. но этот СНиП уже давно не действует. Возможно что то я пропустил по этому поводу.. Буду благодарен если меня поправят.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2020, 14:32
#18
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


обратился в службу поддержки техэксперта по этому поводу и получил следующий ответ:

П.10.3.30 СП63.13330.2018 устанавливает требование к стыковке в разбежку только для стыковки внахлест или с крючками и петлями. Требований и наличии наименьшего количество стыков арматуры на сварке в СП не содержится, следовательно, стыковку арматуры на сварке возможно выполнять в одном сечении.

Ответ подготовил: эксперт Леонтьев М.Ю.


С уважением,

Служба поддержки пользователей

Последний раз редактировалось dallaev, 24.08.2020 в 14:42.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 17:47
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
величину разбежки можно и 1 мм взять
- разбежка не менее расчётного сечения.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 19:04
#20
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Вопрос
19-08-2020 16:23:05
Добрый день.
Есть ли необходимость расположения стыков арматурных стержней колонн в разбежку при соединении на сварке по С19-Рм ГОСТ 14098-2014 или на сварке С21-Рм ГОСТ 14098-2014.
Уведомление
19-08-2020 16:29:54
Обращение принято в работу. Срок ответа до 24.08.2020 (включительно).
Ответ
24-08-2020 10:54:34
Добрый день!
Спасибо за то, что вы воспользовались услугой "Задать вопрос эксперту".

Ответ:

П.10.3.30 СП63.13330.2018 устанавливает требование к стыковке в разбежку только для стыковки внахлест или с крючками и петлями. Требований и наличии наименьшего количество стыков арматуры на сварке в СП не содержится, следовательно, стыковку арматуры на сварке возможно выполнять в одном сечении.

Ответ подготовил: эксперт Леонтьев М.Ю.


С уважением,

Служба поддержки пользователей
dallaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение арматуры в монолитных и сборных в ж/б колоннах по СП 14.13330.14

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах Дмитрий063 Железобетонные конструкции 7 10.11.2011 13:13
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах dosik Железобетонные конструкции 3 31.03.2009 12:48