| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки?

Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2015, 16:29 #1
Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки?
solnsce28@
 
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 39

Доброго вечера!

Помогите... заказчик хочет заменить конструкцию деревянной кровли заменить на металлические фермы, на стены сделать навесной вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранита 10 мм.

Здание выполнено из пустотелого кирпича: наружные стены 640мм, внутренние несущие стены 380мм, хотя кровля деревянная в работоспособном состоянии (по обследованию). Какие ссылочки на нормативную литературу есть, что нельзя этого сделать? Что подскажите? нагрузки ведь будут повышены значительно из-за его "хотелок"

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20151105_145538.jpg
Просмотров: 68
Размер:	278.1 Кб
ID:	160390  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20151105_145518.jpg
Просмотров: 44
Размер:	119.2 Кб
ID:	160391  

Просмотров: 1644
 
Непрочитано 12.11.2015, 16:34
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
Какие ссылочки на нормативную литературу есть, что нельзя этого сделать? Что подскажите? нагрузки ведь будут повышены значительно из-за его "хотелок"

для начала соберите эту нагрузку и расчитайте конструкцию кровли, отдайте обследователям, пусть думают

----- добавлено через ~10 мин. -----
обследователи должны будут расчитать как стены, так и фундамент и выдать заключение
А дальше если требуется усиления конструкций, то пусть заказчик подумает во сколько шекелей ему это выльется.
wvovanw на форуме  
 
Непрочитано 12.11.2015, 17:10
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от solnsce28@ Посмотреть сообщение
нагрузки ведь будут повышены значительно
А я бы сказал - незначительно. Примерно на 2%.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 18:05
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А я бы сказал - незначительно. Примерно на 2%.
Ну где-то так. Для 640 на пять этажей можно и на 20% - некритично.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Даже всего 3 этажа.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 83 26.11.2014 12:46
Распределение нагрузки от веса стены Mexxtatty Конструкции зданий и сооружений 9 04.06.2007 07:13
Кирпичные здания в SCAD LW SCAD 1 11.05.2006 17:26