| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как грамотно смоделировать рамное крепление котлована в Plaxis 2D

Как грамотно смоделировать рамное крепление котлована в Plaxis 2D

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2019, 13:31 #1
Как грамотно смоделировать рамное крепление котлована в Plaxis 2D
game1234
 
Регистрация: 09.01.2019
Сообщений: 4

Добрый день! Возник такой вопрос: возможно ли в плоской постановке грамотно смоделировать котлован в рамных креплениях(с деревянной забиркой, с устройством опорной рамы, подкосов и поясов из двутавров) Вопрос касается жесткостных характеристик EI и EA


Правильно ли будет стенки котлована задать plate'ом с жесткостью доски, толщиной 50 мм, а участки с поясами элементом "none-to-none anchor" с жесткостью трубы для подкосов?
Просмотров: 4141
 
Непрочитано 09.01.2019, 15:16
1 | #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Можно сделать любую конструкцию "чем-то жестким" (с похожим весом и размерами) и просчитать. Этим убедитесь в общей устойчивости этой конструкции (не съедет ли, не опрокинется ли)

Но конструкцию на прочность вряд ли удастся посчитать с более-менее приличной точностью.

Возможно, можно взять из плаксиса нагрузки от грунта на это "жёсткое что-то", тем самым облегчив себе ручной счёт или счёт в другой программе.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2019, 15:44
1 | #3
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


У вас несущий элемент на доска 50 мм, а "Рама", ее параметры (свая+распорка) и надо задавать. А пояс, забирка уж как нибудь подберете.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT на форуме  
 
Непрочитано 11.01.2019, 10:23
1 | #4
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


В plaxis получите усилия на распорную систему и сваи. Никаких элементов с жесткостью доски у вас в плоской постановке для котлована не будет. Результат ещё проверяйте вручную проходит ли ("решение же сошлось" — не аргумент). Пояс — балка на n опорах. Затяжка — на двух. На глубоких котлованах затяжку адекватно делать разной по глубине, а не принимать унифицировано (например, две разные доски и брус).
В пространственной постановке уже да, пластины и шарниры...

----- добавлено через ~29 мин. -----
И ещё, не могу не сказать... Если у вас нет дополнительных мероприятий, то плоско-деформированная постановка задачи некорректна и будет давать некоторый более оптимистичный результат. Да, считают, да, с шаманствами... Валом таких отчетов. Но вы же собирались задать характеристики доски для крепления... А что у вас с граничными условиями? А соответствует ли плоско-деформированная постановка вашему случаю? Советую посчитать инженерным методом.
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 11:36
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
В plaxis получите усилия на распорную систему и сваи.
А как, кстати, это сделать? Помню, несколько лет назад получил чужой расчёт по плаксису 2д (сам в нём не специалист). Хотел определить с какой силой давит грунт вон на ту бетонную стенку (сравнить со своим ручным счётом). То есть найти банальную эпюру давлений грунта. Так и не нашёл где это сделать.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 15:55
#6
game1234


 
Регистрация: 09.01.2019
Сообщений: 4


Спасибо за ответы
Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Пояс — балка на n опорах. Затяжка — на двух.
Вот тут не понял. Не наоборот ли?
game1234 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 19:11
#7
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
найти банальную эпюру давлений грунта
Там есть кнопка с пиктограммой в виде произвольной линии.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Пояс балка 5 пролетная опорах. Затяжка это видимо распорка висит на двух опорах и сжатая.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT на форуме  
 
Непрочитано 11.01.2019, 20:07
#8
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Цитата:
Сообщение от game1234 Посмотреть сообщение
Вот тут не понял. Не наоборот ли?
Ну, нарисуйте аналитическую расчетную схему, которую вы считаете верной...
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Затяжка это видимо распорка висит на двух опорах и сжатая.
Нет, я имел ввиду не расстрелы (распорки) или подкосы, а именно затяжку (см. вл. рисунок, поз. 2).

P.S. Терминология пляшет как по отраслям, так и по географии, сами понимаете...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: затяжка.jpg
Просмотров: 121
Размер:	37.9 Кб
ID:	209745  
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 20:44
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Там есть кнопка с пиктограммой в виде произвольной линии.
Можешь скрин сделать? Я, помню, нашёл, как найти напряжения по сечению того же бетонного элемента. Но как найти эпюру давления от грунта не сообразил... Подумал взять сечение по границе бетон/грунт, мол, оно и даст эпюру, но что-то меня смутило в этой идее, уже не помню что...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2019, 22:30
| 1 #10
sokorenkoav1991


 
Регистрация: 11.10.2012
Сообщений: 3


Как я понимаю речь идёт о креплениях котлована в которых забирка из досок вертикально погружается за распорные пояса из двутавров (по типу рамных креплений из альбома СК-2406-86)?
sokorenkoav1991 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2019, 17:20 как то так предлагают
#11
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
как найти эпюру давления от грунта
++

----- добавлено через ~9 мин. -----
и еще кнопка "cross section" типа диагональный отрезок через две точки выглядит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2431.jpg
Просмотров: 166
Размер:	293.8 Кб
ID:	209763  
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2019, 10:46
#12
game1234


 
Регистрация: 09.01.2019
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от sokorenkoav1991 Посмотреть сообщение
Как я понимаю речь идёт о креплениях котлована в которых забирка из досок вертикально погружается за распорные пояса из двутавров (по типу рамных креплений из альбома СК-2406-86)?
Да, речь идет о таком типе креплений
game1234 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как грамотно смоделировать рамное крепление котлована в Plaxis 2D

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Plaxis 2D, параметры стальных двутавровых свай (soldier piles) ниже дна котлована? pro9 Расчетные программы 5 03.12.2018 03:59
Задание сейсмической нагрузки в Plaxis 2D без использования акселерограмм. Коэффициент устойчивости откоса при сейсмике в Plaxis ELLLL Расчетные программы 15 08.09.2017 14:38
Примеры расчета в Plaxis 2D dimonzo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.11.2015 10:19
Расчет откоса в Plaxis 2D Лопушок Расчетные программы 1 31.03.2011 10:21
Ищу пособие по PLAXIS для расчетов огрождения котлована andresolka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.05.2009 12:37