Советую почитать книжку "Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей)". А расчет сложно будет произвести, т.к. для этого надо будет определить разность осадок различных участков фундамента здания, и посчитать схему с учетом этих перемещений. Да и схему-то сложновато собрать будет, это ж все трещины значительные учесть придется. Все это не говоря уже о корректности расчета кирпичных зданий в МКЭ программах.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Книжку читал не только эту. Вопрос в том, как подсчитать сечение тяжей с учетом разности осадок ? В книге Гроздова очень понятен рачет тяжей для стабилизированной осадки. А на счет осадки, которая не стабилизировалась, все крайне приближенно. Так вот, какое сечение задать тяжам в моем случае (нестабилизированная осадка), чтобы здание стояло, и как это доказать расчетным путем ? Я опускаю сейсмичность района 8 баллов!
Последний раз редактировалось PPK, 23.10.2010 в 21:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176
|
Цитата:
Тяжи должны воспринимать растягивающее усилие в кладке так? Определите его по поп. сечению треснувшей стены умноженному на сопротивление растяжению при изгибе по перевязанному сечению в таблице 10 и разделите на Ry = площадь сечения тяжей где-то так примерно |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.12.2008
Москва
Сообщений: 80
|
Тов. clerical ! Это вы приводите расчет по книге Гроздова (только не изгиб по перевязанному сечению, а - растяжение кладки по перевязанному сечению ( в моем случае 1.8 кгс/см^2). Но этот расчет, повторюсь, подходит для зданий в которых осадка стабилизировалась. В моем случае - просадочные грунты, да ко всему прочему еще и сейсмика!!! И , не факт, что растягивающие усилия не превышают на порядок прочности кладки на растяжение по перевязанному сечению.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Так-то еще бы выяснить и по возможности устранить причину неравномерных осадок не мешало бы для начала. А по поводу расчета, методику в лоб навряд ли найдете. Можно попробовать в МКЭ прикинуть, но необходимо знать на сколько здание еще сядет и в каких местах, где трещины (надо будет их в модель внести). Да и то, в упругой постановке корректно вряд ли тяжи посчитаете. Можно, конечно, попробовать их жесткость раз в 10 увеличить, но все это нельзя будет назвать точным расчетом. Так, ориентировочно.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283
|
не знаю что и сказать...сколько усиливал никогда не применял арматурные тяжи... просто были на объектах в которых как у вас деформации не были стабилизированы-тяжи со временем провисали и ослаблялись..ну да щас скажут надо подтягивать и тд. это все в книжках так легко и прекрасно. и что во время затяжки смотреть на величину затягивания и по звуку определять степень натяжения...ну у каждого свой музыкальный слух+ погодные условия при распространении звука свои+ специалистов в данном виде усиления не так и много..все эти факты сделали вывод что мы никогда не использовали данный вид усиления. советую пояса из металлопроката. сечение? хм..не думаю что кто то тебе может дать четкий ответ на данный вопрос. посмотри пособия и книги. обычно картинка и все. четкого алгоритма расчета не существует (гроздов что то пытался и на том спасибо уже что то). в основном все как всегда..опыт в данном проблеме.даеш профиль и = запас конечно как всегда... четко вычислить и применить теоретический аспект и все ньюансы не удастся при нашей оснащенностью старыми материалами усиления, орудиями труда, квалификации кадров, и средств которые выделили+ не всегда жильцы идут навстречу рабочим чтоб в хате срач и усиление делали -они не хотят чтоб их трогали иногда даже все перелапачивать приходиться из за таких умных)..так что лучше лечить пенецеллином чем совсем не лечить).. советую пояса из металлопроката..не понял только одного-двухпролетная схема? и внутренняя несущая стена 25см????? фоток мало у тебя..подвал есть? повезло что стены из красного-лучше с поясом работать будут. интересно на план этажа посмотреть.какие фундаменты? подвала я понял нет. инженерный узел не в районе подполья где фото сделано?
__________________
саша Последний раз редактировалось sasa.od, 23.10.2010 в 23:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
В одном из старых зданий делали усиление стен и замену перекрытий на монолитные.
Во избежании обрушения стены вначале установили обойму из металлического каркаса: стойки из швеллера №10 с шагом 1,0 м установленные вертикально, следующий ряд горизонтальные швеллера №10 с шагом 1,0м и стягивали между собой металлические обоймы установленные по обе стороны стены с помощью металлических болтов и натяжных гаек. Укрепление стены осуществляли с помощью железобетонной скорлупы толщиной по 200 мм выполненным с каждой стороны стены. Арматурные сетки и каркасы соединяли между собой с помощью хомутов пропущенных в отверстия просверленные в стене. Металлическая обойма усиления стены вместе со стяжными болтами в местах, где не мешала установке опалубки осталась в ж\б скорлупе. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283
|
не видя объекта ничего не скажу vlads... но по моему с шагом 1 метр и горизонт. и вертикально..это мне кажется перебор уж+ двухсторонняя металлообойма..бункер сталина отдыхает) но не видя ситуации трудно что тог сказать.)
__________________
саша |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Для начала попробуйте каким-либо образом усилить фундаменты под той частью здания, которая проседает более, чем другая.
Установка тяжей не закроет уже существующие трещины и не предотвратит от дальнейшего их увеличения. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 2
|
Гучкин И.С. Диагностика повреждений и восстановление эксплуатационных качеств конструкций. Представлены расчеты стальных поясов кирпичных зданий.
http://dwg.ru/dnl/9042 Последний раз редактировалось Serguch, 27.01.2011 в 00:01. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Пристройка лифтовой шахты в торце кирпичного здания | Lexa | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 11.04.2017 12:55 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
Усиление перекрытия панельного здания | VRag | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 04.08.2008 15:18 |