Непрочитано 25.07.2011, 02:13 1 | #1
Устройство проёма в кирпичной кладке
RulonOboev
 
Регистрация: 24.07.2011
Сообщений: 5

Уважаемые Специалисты! прошу помощи в расчётах!
Ситуация следующая:

прорубаю проём (900х2100) на тех. этаж в кирпичной кладке (толщина 650мм)
этаж предпоследний.

Какую перемычку использовать в данном случае? двутавровую или швеллер?
Технология и последовательность сборки?

и ещё момент: со стороны тех. помещения ограниченное пространство по краям
1200мм общая ширина, проём 900, получается по 150мм -ЭТО НОРМАЛЬНО?

из за разной высоты перекрытий получается что с одной стороны проём будет под потолок, а с другой 400мм от ПП

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 177
Размер:	46.0 Кб
ID:	63373  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 175
Размер:	41.1 Кб
ID:	63374  

Просмотров: 5136
 
Непрочитано 25.07.2011, 08:19
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Offtop: Ну Вы бы еще с радужным флагом 2 августа по городу прошлись...
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 08:32
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


только на прошлой неделе видел - наружная стена 640
в ней проковырен проем примерно 900х2100
самое смешное
без всякого усиления и давно
стена правда не несущая
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 08:41
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


http://www.google.ru/cse?cx=partner-...5%23post783795
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 08:45
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


При таком пролете 2 швеллера №16 с запасом. Сначала делается штраба с одной стороны для швеллера, вставляется туда швеллер (подробности расписывать не буду), стягивается по концам шпильками (ф16 мм) через кладку, затем с другой стороны аналогично, оба швеллера стягиваются между собой шпильками. Делается проем. Затем швеллера между собой понизу всязать пластинами. А если кирпич под опорной частью не проходит, то необходимо сделать монолитные опорные подушки и кладку взять в обойму.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2011, 10:50
#6
RulonOboev


 
Регистрация: 24.07.2011
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А если кирпич под опорной частью не проходит, то необходимо сделать монолитные опорные подушки и кладку взять в обойму.
А на глаз можно определить степень нагрузки?


Справа от проёма пересекаются стены(фасад) - насколько близко можно приблизить проём к углу??


Перемычка: Ш №16 2 шт. по 1250мм стягиваются шпилькой Ф16 в трёх местах + обвязка полосой Ш? толщина? Шаг?

Последний раз редактировалось RulonOboev, 25.07.2011 в 10:59.
RulonOboev вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2011, 10:58
#7
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от RulonOboev Посмотреть сообщение
А на глаз можно определить степень нагрузки?
Увы, на данном сайте Вы врядли найдете специалиста, который может справиться с данной задачей при столь скудных исходных данных. Вам лучше обратиться сюда http://allanchumak.h1.ru/. Заодно и водичку зарядите, крэмы, льосьёны ....))
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 00:29
#8
RulonOboev


 
Регистрация: 24.07.2011
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Вам лучше обратиться сюда http://allanchumak.h1.ru/. Заодно и водичку зарядите, крэмы, льосьёны ....))
А сами то обращались наверное, и не раз)))
RulonOboev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 01:06
#9
RulonOboev


 
Регистрация: 24.07.2011
Сообщений: 5


Собственно основная проблема заключается в том что проём уже почти ВЫДОЛБИЛИ!

немного настораживает вся эта ситуация.

1.в процессе штробления что делать с ПП (L=1000мм) над проёмом?

2.сетка справа внизу. Что с ней делать?

3.не близко ли к углу справа подошли?

4. какой цемент использовать для перемычки?

5. через какое время после устройства перемычки можно продолжать работы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 134
Размер:	56.2 Кб
ID:	63452  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 144
Размер:	53.4 Кб
ID:	63453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 101
Размер:	44.4 Кб
ID:	63454  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 114
Размер:	58.5 Кб
ID:	63455  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 109
Размер:	50.7 Кб
ID:	63459  

RulonOboev вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 03:10
#10
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Посмотри мой скан, там технология устройства перемычки расписана.

Последний раз редактировалось tankist, 26.07.2011 в 03:19.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 07:16
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RulonOboev Посмотреть сообщение
Собственно основная проблема заключается в том что проём уже почти ВЫДОЛБИЛИ!
Это та еще проблема - проем уже "почти выдолбили", а что надо при этом делать Вы даже в принципе не знаете.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 07:49
#12
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


http://dwg.ru/dnl/1555 - Очень хорошая книжка. Может вам пригодится чем-нибудь
Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 08:18
#13
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


http://dwg.ru/dnl/7835 , http://dwg.ru/dnl/8409 еще литература по перемычкам

Последний раз редактировалось tankist, 26.07.2011 в 08:30.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 10:43
#14
RulonOboev


 
Регистрация: 24.07.2011
Сообщений: 5


Большое спасибо за ответы по теме!!!!
RulonOboev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство проёма в кирпичной кладке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Воздушный зазор в трёхслойной кирпичной кладке Filя Каменные и армокаменные конструкции 47 27.04.2020 11:48
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Распространяются ли напряжения в кирпичной кладке под 45град? pavel118 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.10.2009 16:29
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58