При какой вместимости многофункционального здания требуется проектирование диспетчерской (пожарного поста)?
ctg87
 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 13

В СП 5.13130.2009 в пункте 13.14.12 говорится: "Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:

площадь, как правило, не менее 15 м2;"

1)Разъясните пожалуйста, можно ли делать в половину меньше, ведь жестких правил тут нет по площади (если учесть,что написано "как правило").
2)Есть ли еще нормы ,в которых прописана обязательность проектирования данного помещения?
По проекту у меня 4- эт. многофункциональное здание (кафе, магазин, мед.центр и гостиница) ,причем кафе в цоколе, гостиница в мансардном этаже. площадь всех этажей 500-700 кв.м.
Просмотров: 3784
 
Непрочитано 17.10.2012, 11:52
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


По-моему, есть требование - выводить сигналы пожарной сигнализации в помещение с круглосуточным дежурством персонала. Если есть возможность договориться с пожарной службой (запросить ТУ на подключение), чтобы они приняли на свой пульт сигналы с вашей ОПС, то от такого помещения можно вообще отказаться. А если нет, то тут можно и сторожу на вход вывести если он там круглосуточно будет дежурить.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:05
#3
ctg87


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 13


Я тоже считаю,что помещения 7 кв. м было бы достаточно для размещения всего оборудования, к тому же вышеуказанный СП я не нарушаю, ведь там нет жестких указаний, только рекомендация. Кто сталкивался с прохождением в экспертизе пожарного поста меньшей площади? Наш специалист по слабым токам настойчиво просит откусить от торгового зала все 15 кв. метров. Помогите пожалуйста оправдать меньшую площадь этого помещения.
ctg87 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 13:16
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


А где указание, что такое помещение вообще необходимо?
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 14:13
#5
ctg87


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 13


задание дали от смежника - специалиста по слабым токам. вот измудряюсь,как мне его разместить, могу выделить лишь 7 кв.м с естественным освещением и расположением вблизи выхода. Слаботочник уверяет в необходимости такового помещения и тычет в СП и свой собственный опыт прохождения экспертизы, о котором мне неведомо.
ctg87 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 14:42
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от ctg87 Посмотреть сообщение
тычет в СП и свой собственный опыт прохождения экспертизы, о котором мне неведомо.
В СП указаны требования к помещению.
Где указано, что оно вообще нужно?
Всю жизнь пульты вешались возле сторожа (ссыкьюрити) на входе.
С таким подходом ГГЭ разгонят. Не проверяются принципиальные решения, влияющие на безопасность, а идет докапывание до второстепенных вещей.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 16:02
#7
ctg87


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 13


да, все это так, но,к сожалению,я могу оперировать лишь документом, подтверждающим или опровергающим наличие такового помещения...что ж никто на форуме с таким больше не сталкивался? как мне доказать ненадобность этой диспетчерской, ну просто вообще труба, в магазине из-за него технологам не развернуться, а тут требуют аж 15 квадратов!
ctg87 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 16:51
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Заказчик вам передавал ИДиТ полученные от регионального МЧС?
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 17:59
#9
ctg87


 
Регистрация: 09.06.2011
Сообщений: 13


нет, такой документации до меня точно не доходило
ctg87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > При какой вместимости многофункционального здания требуется проектирование диспетчерской (пожарного поста)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50