28.04.2015, 15:34 | #1 | |
Монолитный участок между многопустотной плитой и стеновой сэндвич-панелью
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
||
Просмотров: 5384
|
|
||||
Чтобы не связываться с пустотками к балкам вдоль цифровых осей приварить короткие консоли по буквенным осям, на них спокойно опереть монолитный участок.
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157
|
еще я делают как в посте #5, но помощнее. Между плитами оставляю зазор 200 мм (см.рис.1), вставляю каркасы сварные и делаю монолитный участок продолжением которого является консольная балка, но это при вылете 1,2 м (в одном объекте балкон делали), больший вылет не делал. А между консольными балками делаем нижнюю полку по рисунку 2
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Отличные варианты! Спасибо огромное, буду рассматривать.
Гениально))) Вот что значит практика. А я за свои 5 лет проектирования первый раз плиты сел раскладывать))) Мдя...стыдно...Хотя в универе всему учили. Andrey-engineer спасибо за картинки, все предельно ясно! |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Практика говорит еще и о том, что на монтаж плит и сэндвич-панелей надо оставлять зазор миллиметров 40 в этом случае. И заделать такой зазор чтобы ничего не вываливалось еще сложнее, чем сделать консоль с балки.
Я за вариант с уголками, по ним профлист и там уж чего угодно - бетон, керамзит и т.д. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
Alexmf, ...эээ... призываю не бросаться необдуманно на вариант с консольным свесом плиты, и внимательно обдумать все варианты
хоть свес 360 мм и копеечный, но все же это не совсем "правильное" решение для пустотки, несмотря на то что это очень просто и удобно вариант уложить уголки в межплитный шов и по ним перекрыть - классический, но более многодельный если нет твердой уверенности, что на этот консольный участок не встанут, например, ножки шкафа с кучей макулатуры, то нужно принимать классический вариант Последний раз редактировалось mainevent100, 29.04.2015 в 12:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Цитата:
390 мм - это высота сечения колонны - широкополочный двутавр 40Ш2 Последний раз редактировалось Alexmf, 29.04.2015 в 13:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Здание каркасное. сетка колонн 12х6 м. Поперечная рама - два этажа. Пролет перекрыт многопустотными плитами - от балки до балки. По конструктиву там металл не нужен. Вот раскладка плит
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Ооочень металлоемкий вариант. но и он имеет место быть, если других вариантов не найду.
А это уже, если не ошибаюсь, получается однопролетная ж/б балка. Или я что-то не так понял...И это тоже вариант! |
|||
|
||||
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Выбор между устройством проема или заменой плиты на монолитный участок | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.04.2014 21:57 |
Монолитный участок между плитами перекрытия | Тоторо | Железобетонные конструкции | 28 | 02.10.2013 01:40 |
Монолитный участок между швеллерами | Yuzer | Железобетонные конструкции | 17 | 30.03.2011 09:19 |