для petrovich_2 и др.
Сваю, конечно, не закрепляем. Жесткость сваи определяем, зная осадку-S (среднюю) свайного поля и нагрузку на сваю N (допускаемую). Т.е. N(т)/S(м). Если неизвестна осадка беру 2 варианта ( можно больше) осадок: например -1см (0,01м) и 10см(0,1), потом, используя вариационную модель, просчитываю совместно ( я считаю по SCAD, аналогично по Лире). Фактически, даже для свай-стоек не может быть нулевых перемещений ( сжатие ствола сваи + деформации минимальные-всегда есть мин 5мм). При этом сваи, усилия в к-рых превышают допускаемую нагрузку, исключаю из работы: их удаляю, и заменяю реакцией - N вверх). и так до тех пор, пока в сваях усилия не будут превышать [N]. Можно породить еще варианты, если сомневаетесь, что допускаемую нагрузку занизили. Что касается учета работы свай по боковой поверхности. Это необходимо только: а) для расчета противооползневых конструкций, подпорных стен и буронабивных свай большого диаметра и сравнительно тонких ростверках, при действии достаточно больших горизонтальных сил, которые являются определяющими при расстановке свай. Для учета бокового давления грунта поступаю элементарно (как в СНИП Свайном, но без образования пластического шарнира-1 вариант-как было раньше). С переменным коэффициентом постели-51 КЭ по Х и по У (для пространственных схем). Жесткость 51КЭ считаю так с 1979г. EF=k*b*z*dz, где k-коэффицент пропорциональности (т/м4), b-условная ширина сваи (не более расстояния между сваями), z-глубина сечения сваи, dz-шаг точек деления по глубине сваи (обычно 0.5м). В верхней точке жесткость 51 КЭ принимаю 1/4 значения на глубине 0.5м. Все остальные методики возможны, но они ничем не подтверждены ( практически). |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
+5. Согласен с вами. Чаще всего свая проходит на вертикальную нагрузку (по нес. способности и по деформациям), а вот на горизонтальную по грунту - нет. Поэтому считаю на боковую всегда.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Судя по последнему сообщению, тему все разобрали. Но до меня что-то не доехало, лыжи не едут. Просьба не критикуйте сильно, сваи впервые начал считать.
Ранее только на плите считал. В общем построил я экспериментальное здание, шаг колонн (500х500) 3х3м, 1 этаж, фундаментная плита (500мм), прочитав форум, и на ЛираЛэнд про моделирование свай, и полетело куча вопросов: разобью на 2 варианта, какой из них лучше, и какой из них проще? 1 вариант 1) Моделирование сваи - допустим я хочу проверить сваю длиной 10м 400х400, шаг сваи вроде как прикинул по формуле 7d (думаю верно, хотя не знаю). 2) рисую эту сваю в Лире 10 метров стержнем (АЖТ я думаю не стоит применять), голове сваи (узлу) я присваиваю КЭ51 по Z (как я понял этот КЭ задается для головы сваи), в меню "стержни". 3) Моделирую верхнему узлу сваи КЭ56, это как я понял свая сможет работать в шести направлениях. 4) Выделяю по очереди КЭ51 и КЭ56, захожу в жесткости и задаю каждому своё, и тут вопрос Какое значение вбивать в КЭ51 и в КЭ56, откуда их брать, если я начал с нуля и ничего не считал до этого? 5) Самому стержню я присваиваю жесткость кольцо с наружным диаметром 400мм, и внутренним 200мм. 6) Нужно ли задавать фундаментной плите какие либо связи еще? 7) Закапываю сваи в грунт, в системе ГРУНТ, а именно, суммарную нагрузку, делю на площадь, присваиваю плите Pz, иду в ГРУНТ, вбиваю хар-ки грунта, ставлю скважины. считаю, вопрос: учтет ли система ГРУНТ, мои вбитые сваи (полагаю нет, так как нагрузка от плиты, как быть?) 8) Считаю все здание, смотрю результаты. 2 вариант 1) моделирую сваю в один узел, то есть присваиваю только одному узлу КЭ56 или КЭ51 (что вернее?) остальное все что в первом варианте (а именно что вводить в эти КЭ) Огромное спасибо тому, кто поможет, чем сможет. Снипы и СП я знаю существуют, на штрудирование их, пока что времени нету, вкратце хотелось бы услышать ответы. Спасибо заранее. Дай Вам Бог здоровья. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ну, если 7d, для практики для свайного ф-та можно "забить" на взаимовлияние свай и вертикальную жесткость сваи определить по осадке одиночной сваи.
Цитата:
Для свайного по подошве не нужно лучше, по боковой поверхности плиты - методом проб и ошибок, определяя сопротивление трению о грунт обратной засыпки, лобовое - тоже (при этом нужно контроль за уплотнением обратной засыпки). Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 01.04.2014 в 11:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
SergeyKonstr, что же вы так с человеком ? Он же сказал, что снипы ему не нужны ! А вы про какие то снипы странные опять говорите. Мол посчитай осадку сваи по снипу, коэфф постели по боковой поверхности ! А нужна то, всего навсего, большая красная кнопка ! Ну да ладно, что то разошелся я. Без обид. )))
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
SergeyKonstr, кстати, трение плиты по грунту и лобовое сопротивление стоит ли учитывать ? Грунт просядет под плитой, по краям не уплотнят как надо. И вся горизонтальная нагрузка прийдет на сваи. Может, конечно, я излишне беспокоюсь, но по этой же причине критично отношусь к КСП.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
Сваи моделирую стержнем в массиве линейных 3d солидов. Зону грунта примыкающую к стволу сваи выдерживаю примерно равной условному сечению сваи(1.5*d+0.5)
Поскольку солиды выдавливаются из пластин в разбивке можно учесть и последующее удаление грунта из габарита сваи. но можно и без этого. С созданными плитными ростверками ( или с фиктивными плитными ростверками , если ростверк по факту стеновой) иду в приложение «грунт» и там создаю массив солидов грунта с априори нужной разбивкой. Если есть уширение . то и это стараюсь при разбивке как то учесть(потом можно на их отметке откорректировать размеры смещая узлы ) Узлы стоек и узлы солидов разношу немного по вертикали исключая их прямое взаимодействие, которое устанавливаю кэ55. То же касается и узла ростверка с узлом верха сваи. Кэ55 между узлом сваи и узлом ростверка позволяет как это указано в посте #25 ограничить усилие в свае через задание пары противонаправленных сил (каждая к своему узлу, занулив предварительно в этом кэ55 Rz ) и вести с линейными кэ итерационный расчет. За критическую силу принимаю несущую способность сваи по грунту увеличенную на в 1.25—1.4 раза, как кажется это предел после которого реальная свая вдавливается в грунт. Кэ55 между узлами ствола сваи по глубине и ответными узлами солидов дают возможность получить реакции, том числе и горизонтальные. По ним можно проверить допустимость горизонтального давления на грунт. Если грунт не испытывает растяжения и не разрывает контакт с телом сваи то это имхо допустимо. Если допустимое давление превышено , по аналогии с коэффициентом пропорциональности К снижаю значение модуля деформации солидов в нужном объеме грунта примыкающем к свае и так же итерационно пересчитываю . Если есть желание учесть работу плитного ростверка и в роли обычного фундамента связываю разнесенные по вертикали узлы плиты и солидов кэ4 . по сумме усилий оцениваю взаимодействие. p.s. желательно не доводить дело до перегруза свай сверх 1.25--1.4 так как описанный прием годится только для конкретных нагружений или их конкретных комбинаций и тогда приходится использовать еще и вариацию моделей, чтобы собрать всё воедино. к сожалению если еще по какой либо причине используется и монтаж,то он пока не дружит с вариацией моделей. Последний раз редактировалось mikel, 01.04.2014 в 19:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
У меня не было такого, чтобы этим озадачится. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2011
Сообщений: 6
|
Сваи - стержнями разбивкой по 1 м от подошвы ростверка.
Основание сваи закрепляю по Z и добавляю шарнир по Х1 с жесткостью, вычисленной в ЭСПРИ-Фундаменты с учетом взаимного влияния. По боковой поверхности каждого метрового участка задаю коэффициенты постели для стержней C1Y и C1Z, равные K*Z, где К - коэффициент пропорциональности по прил.Д СП50-102-2003, Z - глубина расположения середины метрового участка от РПГ. Расчетная ширина сваи по прил.Д - это размеры Вс и Нс в окошке задания коэффициентов постели в ЛИРЕ. Например, для сваи 35х35 Вс=Нс=1,5*35+50=102,5 см. Сравнивал ручной расчет по СП и расчет подобной модели в ЛИРЕ - совпало один в один. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК | EUDGEN | Расчетные программы | 44 | 26.01.2007 19:34 |
Моделирование работы свай | p_sh | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2005 14:41 |