| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.02.2011, 22:54 | #1 | |
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене
архитектор
Москва
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 8390
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Стяжка шпильками здесь ничего не даст, даже наоборот - Вы сомнете минвату и нарушите жесткость облицовочного слоя (изогнете его из плоскости). Может вся облицовка повалиться. Если проем неширокий - можно просто уголками попробовать обойтись - застывшая кладка почти как монолит. Вообще-то надо знать, какие нагрузки сверху.
|
|||
|
||||
От уголков хотелось бы избавиться потому, что: шпильки - мостики холода,
ребро уголка 120 а внутренняя стена 380, т.е. поддерживает только треть стены (маловато кажется). Хотя, внешний уголок наверное логично оставить. Может еще варианты есть, как кладку поддержать? Над окном примерно 60 см кирпича. Точнее завтра скажу, после обмеров. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Я имел в виду, что уголки без шпилек применить при пробивке проема, а потом можно их перемычками заменить (с этим, как раз, согласен). Но без конкретной информации советовать опасно. Самое главное - не опирается ли на эту стену еще что-нибудь...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство проема в несущей стене | Eugenio | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 16.04.2013 20:48 |
Сейсмоусиление оконного проема в кирпичной стене (мешает перемычка) | dextron3 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 20.05.2010 10:08 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |