1.431.6-28_1 Перегородки кирпичные промзданий.Швеллер для чего?
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 2293
|
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
В промзданиях обычно высота помещений большая и пролет перегородки между точками закрепления, поэтому ставят если не соблюдается соотношение высоты к толщине перегородки из таблицы СНиП Каменные и армокаменные конструкции. А в горизонтальной плоскости как на узле возможно, как закладная для крепления технологического оборудования. А в серии на этом узле обозначены стальные ветровые пояса.
Последний раз редактировалось apxap, 18.07.2011 в 10:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
К какому типу относятся кирпичные перегородки толщиной 120мм | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 30.05.2014 09:29 |
кирпичные перегородки по плитам пустоткам. | Gogii | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 24.04.2009 13:26 |
Кирпичные перегородки | oleg_81 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 27.10.2008 12:34 |