| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца?

Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2013, 15:42 #1
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца?
Eagle007
 
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 2

Выполнено соединение ПЭ100 трубы с сущ. чугунной за пределами колодца на муфтовом соединении. Сейчас просят перенести данное соединение в колодец. Выполнить довольно проблематично перенос. Может где-то в нормативке отражена возможность оставить данное соединение в грунте без переноса?
Просмотров: 3322
 
Непрочитано 20.05.2013, 22:30
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


СНиП 2.04.02-84*
Цитата:
... При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании.
Надеюсь задвижку на ответвлении ты ставишь?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 08:33
#3
Eagle007


 
Регистрация: 20.05.2013
Сообщений: 2


Задвижка в колодце метрах в 15 от врезки в чугун. Переносить сущ чугун в сторону проектного колодца очень не хочется, затратно. Согласно СНиП написано именно запорная арматура не разрешается вне колодца, у меня то только муфтовое соединение. Вроде конечно это соединение можно замонолитить бетоном. Но вот где это все прописано...
Eagle007 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 09:22
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Eagle007 Посмотреть сообщение
Но вот где это все прописано...
Нигде, запретов на такие действия нет.
Цитата:
Сообщение от Eagle007 Посмотреть сообщение
Задвижка в колодце метрах в 15 от врезки в чугун.
А вот это беспредел, зачем делать два узла соединей, когда можно обойтись одним?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 09:35
#5
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Просят они это из-за эксплуатации (наверное те кто просят им и обслуживать), муфтовые и фланцевые соединения лучше выполнять в колодце, что бы лишний раз не раскапывать.
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
вентканал из оцинкованной трубы - как выполнить выход на кровлю Iskorka Инженерные сети 1 14.02.2011 15:56
как далеко можно строить от деревенского колодца Деревня Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2011 11:28
Можно ли выполнить кровлю на данном коттедже? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2010 10:32
Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления? JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 24 05.12.2007 08:54