Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе!
инок
 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120

Дорогие форумчане!) Суть в следующем, ферма системы Молодечно примыкает к колонне 40Ш1 с эксцентриситетом 0,215м от оси колонны, однако на саму колонну встает прогон и прикрепляются связи. Узел крепления выполняется аналогично серии 1.460.3-23.98.1-41КМ, с установкой фермы на опорный столик к полке колонны.
В прикрепленном файле моя схема, и я никак не могу понять, как правильно установить жесткие вставки, дабы обеспечить передачу момента на оголовок колонны и правильную работу конструкции. Поможите люди добрые!

Вложения
Тип файла: zip Ависма пространство4.zip (9.1 Кб, 158 просмотров)

Просмотров: 5074
 
Непрочитано 12.03.2012, 13:38
#2
antonov_t_a


 
Регистрация: 29.08.2011
Саратов
Сообщений: 8
<phrase 1=


узел в серии приведен жестким вы же ставите шарнир. жесткие вставки, что вы применили, на мой взгляд, не отвечают действительной работе конструкции( тк создается эксцентриситет примыкания колонны к фундаменту.
предлагаю такой вариант:
информацию об узле 8(применил абсолютно твердое тело, которое будет передавать все усилия на колонну и обеспечит жесткий стык ригеля со стойкой)

так же заметил что у вас не заполнены РСУ. комбинации вы проставили а проверку на устойчивость по ним вы не задаете.
тип конечного элемента 310... что это?
Вложения
Тип файла: rar Ависма пространство4.rar (8.2 Кб, 106 просмотров)

Последний раз редактировалось antonov_t_a, 12.03.2012 в 14:13.
antonov_t_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 14:09
#3
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


1. Сопряжение ферм с колоннами как по серии (с надколонниками) так и в моем случае выполнено шарнирным. См. п.4.3 Серии 1.460.3-23.98.1- Пояснительная записка.
2. В расчетной схеме никак не отображены привязки осей колонн относительно центра фундамента, поэтому об эксцентриситете примыкания колонн судить нельзя. Необходимо получить только усилия в опорных сечениях колонн.
3. На РСУ не обращайте внимания
инок вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 14:21
#4
antonov_t_a


 
Регистрация: 29.08.2011
Саратов
Сообщений: 8
<phrase 1=


оп есть такое дело, тогда достаточно разрешить примыкающие к колонне элементы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 481
Размер:	111.3 Кб
ID:	76275  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 308
Размер:	195.6 Кб
ID:	76276  

Последний раз редактировалось antonov_t_a, 12.03.2012 в 14:30.
antonov_t_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 18:33
#5
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Какие есть мысли по этому поводу???
инок вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 19:52
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
Какие есть мысли по этому поводу???
Вот это посмотрите http://www.scad4you.ru/index.php/com...ticle/106--qq-
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 16:31
#7
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Хорошая инфа... А если вместо стержня длиной 150мм делать жесткую вставку, ее нужно делать от колонны или от верхнего пояса фермы?
инок вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 16:51
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
А если вместо стержня длиной 150мм делать жесткую вставку, ее нужно делать от колонны или от верхнего пояса фермы?
Поставьте вместо стержня длиной 150мм двухузловое абсолютно жесткое тело (АЖТ). Что это такое см. здесь http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf . И не заморачивайтесь с жесткой вставкой. На конце стержня верхнего пояса фермы не забудте поставить шарнир.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 19:33
#9
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Ок, спасибо, попробую
инок вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 21:54
#10
antonov_t_a


 
Регистрация: 29.08.2011
Саратов
Сообщений: 8
<phrase 1=


в моем вложении собственно это и предлагал... причем мастерузел ставить на колонну, а эл-ты фермы примыкающие к АЖТ разрешить повороты относительно осей UY и UZ.
и у меня вопрос... зачем вам учет сдвиговой жесткости? то есть тип элементов 320? взамен обычных стержней (тип5)
antonov_t_a вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 17:18 Как правильно задать жесткие вставки?
#11
neugierig


 
Регистрация: 17.11.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, если при добавлении жестких вставок стержень (надколонник) меняет свое положение? (хотя местные оси элемента остаются на том же месте, и этого не видно, когда отключено отображение жестких вставок) - см. изобрaжения. Влияет ли это на саму схему?
SCAD 11.3

такой узел http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1331547475

И схема, как написано в отчете, геометрически изменяемая. Проблема только этих надколонниках? Или у меня там другие страшные ошибки? Взгляните пожалуйста на расчетную схему
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: отображение жестких вставок отключено.JPG
Просмотров: 100
Размер:	12.7 Кб
ID:	160618  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фильтр отображения включен.JPG
Просмотров: 104
Размер:	12.4 Кб
ID:	160619  
Вложения
Тип файла: spr рама.SPR (10.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: spr рама со стержнями в качестве жестких вставок.SPR (10.6 Кб, 5 просмотров)

Последний раз редактировалось neugierig, 18.11.2015 в 17:50.
neugierig вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2015, 17:51
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ясен пень при добавлении жестких вставок стержень меняет своё положение - это ведь ЦЕЛЬ установки жестких вставок.

Цитата:
Сообщение от neugierig Посмотреть сообщение
SCAD 11.3
небось еще и виндовс 98.
 
 
Непрочитано 17.11.2015, 22:32
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


На фига жёсткие вставки - моделируй стержнем.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
Как правильно поднять и установить опору Н=32м??? GSM Технология и организация строительства 4 28.05.2009 08:45