| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > 8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция)

8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2012, 19:38 #1
8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция)
Funkerman
 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 14

8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция)
Просмотров: 3766
 
Непрочитано 12.03.2012, 19:51
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Из металла.
Фундамент, наклонные стойки (7 шт.), шарнирный узел вверху... и всё.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 20:04
#3
Funkerman


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 14


а есть схемы конькового и опорного узла , кокай профиль посоветуеш в качестве несущих конструкций ,
мне диломной нужен , хотя я сам выпускаюсь по кафедре ОССТ и КК , но расчет повесили на меня
Funkerman вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 20:20
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Прошу впреть обращаться ко Мне на "ВЫ".
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 20:26
#5
Funkerman


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 14


))) хорошо , если у вас есть некие схемы , которые я мог бы посмотреть и применить их , не могли бы вы из выложить тут , просто в универе все хотят денег никто помочь не хочет ))) или хотя бы ссылку в инете где можно что нить разглядеть
Funkerman вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 20:42
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Поставьте двутавр 50Ш. (С375 по ГОСТ 27772-88)
Подойдёт для высоты до 100м (при принятии некоторых конструктивных мероприятий).
Узлы (верхний и нижний) - типовые, шарнирные.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 21:06
#7
Funkerman


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 14


а как вы думаете из полуферм может выполнить , в центре операния применить трубу и получить Ж-образный элемент
Funkerman вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 21:11
#8
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 22:30
#9
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
двутавр 50Ш. (С375 по ГОСТ 27772-88)
Цитата:
Сообщение от Funkerman Посмотреть сообщение
получить Ж-образный элемент
110ХЛ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 22:49
#10
Funkerman


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 14


а причем тут 2 тавр и ферма ? рас ты так хохочеш
Funkerman вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 08:01
#11
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Я так понимаю автор из содружества, поэтому пишет так, как может...
Рекомендую вам картинку какую-нибудь прикрепить или текстом добавить больше описания вашей конструкции (например высоту для начала).
После этого вам уже предложат конструктив, вы создадите расчетную схему, приложите нагрузки, посчитаете усилия и подберете сечения элементов.
Иначе все вам будут предлагать 100Ш2 по СТО АСЧМ 20-93 из стали С590 по ГОСТ 27772-88* (чтобы наверняка).

Последний раз редактировалось DMI, 13.03.2012 в 08:10.
DMI вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 19:19
#12
Funkerman


 
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 14


ага )) просто я по кафедре технологии , и конструкция мне не близка , схема уже есть я выложу ее сюда позже , вот сейчас вопрос с остеклением для сбора нагрузок ) , вес стекла , шаг профиля , вес профиля и т.д
Funkerman вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 06:27
#13
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


А какая разница на какой кафедре вы защищаетесь. Вас 5 лет учили, в том числе и считать конструкции. Там сложного ничего нет.
Про вес стекла и прочее. Проще погуглить какую-нибудь готовую систему. На память пришла Сиал. В зависимости от вашего района стройтельства подберете конструкцию (одинарное остекление или одинарный/двойной стеклопакет, толщину стекла, тип профиля и его шаг). В их каталоге были уже готовые узлы и графики подбора профилей. Все на русском. Плотность обычного стекла 2,5т/м3.
Ссылка на каталог
DMI вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > 8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск