Сосредоточенная нагрузка на многопустотку
Nagay
 
Metal Heart
 
Киев
Регистрация: 25.07.2006
Сообщений: 450

Добрый день. Возник следующий вопрос. Необходимо на пустотную плиту перекрытия чердака опиреть стойку под диагональные ноги кровли, таких мест много, нагрузки разные (до 70 кН). Почитав ряд сообщений на форуме, пришел к выводу поступить след. образом: 1) найти пролетный момент (собств. вес, вес пола, полезная для чердака, сосредоточенная от стойки), сравнить с допустимым по серии (определяется от допустимой распр. нагрузки на плиту); 2)сравнитьь местное давление на участок плиты с допустимым (в каком-то из сообщений видел значение 15-17кг/см2). Если все удовлетворяет проверкам, ставим стойку, если нет, делаем раму небольшой высоты над плитой с опиранием на участки стен для опирания стойки. Убедительно прошу покритиковать мои рассуждения.
Просмотров: 19579
 
Непрочитано 16.04.2008, 11:24
#2
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


чертеж есть? так трудно сказать, есть ли другой способ решения проблемы....а также критировать твои рассуждения....
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2008, 11:41
#3
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Сомневаюсь что-то что ваши проверки на 7 тонн дадут положительный результат. Хотя проверьте...
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2008, 12:13
#4
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
1) найти пролетный момент (собств. вес, вес пола, полезная для чердака, сосредоточенная от стойки)
Ход рассуждения верный, я тоже так считаю.
Только собственный вес плиты не надо включать.

Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
сравнить с допустимым по серии (определяется от допустимой распр. нагрузки на плиту);.
Сравнивать не только момент, но и поперечную силу.

Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
2)сравнитьь местное давление на участок плиты с допустимым (в каком-то из сообщений видел значение 15-17кг/см2). .
Ага, это значение из ГОСТа на пустотные плиты.
ГОСТ 9561—91 п. 1.2.8

Все распределенные нагрузки вычисляются на 1 м. ширины.


ps Мне в свое время на этом форуме подсказали такой расчет.
Smartboy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2008, 12:44
#5
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Rusлан Посмотреть сообщение
чертеж есть? так трудно сказать, есть ли другой способ решения проблемы....а также критировать твои рассуждения....
Даю упрощенную схему для вышеописанных вариантов опирания стойки. Повторюсь, интересует именно правильность подхода к расчету плиты на сосредоточенную нагрузку в пролете. Мона ли вобще так делать?

2 Smartboy
За ГОСТ спасибо

2 lexsboss
Пока ничего не считал, хочу сперва удостовериться у опытных коллег, что это правильный подход.
Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (5.0 Кб, 1016 просмотров)

Последний раз редактировалось Nagay, 16.04.2008 в 12:50.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2008, 17:20
#6
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


На круглопустотку не ставил бы, тем более 7 т. Был у меня похожий случай. Только не чердак, а мансарда. По архитектуре ни вниз, ни вверх перекрытия ничего не должно было выпирать. Кровля была не простая, с большими пролетами, вся из металла. Нагрузку на стойку сейчас не помню, но приличная. Раздвигал плиты, делал монолитные участки в местах опирания стоек высотой 220 мм. Прошли только с жесткой арматурой. По памяти плиты были ПК72.
У Вас проще из-за того, что чердак. Я бы делал что-то типа варианта 2.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2008, 18:03
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


у Вас на всю плиту придется допустимая нагрузка чуть больше 7 тс. и это распределенной нагрузки. а Вы хотите сосредоточенно воткнуть 7 тс. делайте по второй схеме (дублирующая мет. балка), как советует sudakov.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 07:38
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Добрый день. Возник следующий вопрос. Необходимо на пустотную плиту перекрытия чердака опиреть стойку под диагональные ноги кровли, таких мест много, нагрузки разные (до 70 кН). Почитав ряд сообщений на форуме, пришел к выводу поступить след. образом: 1) найти пролетный момент (собств. вес, вес пола, полезная для чердака, сосредоточенная от стойки), сравнить с допустимым по серии (определяется от допустимой распр. нагрузки на плиту); 2)сравнитьь местное давление на участок плиты с допустимым (в каком-то из сообщений видел значение 15-17кг/см2). Если все удовлетворяет проверкам, ставим стойку, если нет, делаем раму небольшой высоты над плитой с опиранием на участки стен для опирания стойки. Убедительно прошу покритиковать мои рассуждения.
Ход рассуждений верный, но 7 тонн - точно перебор даже для плиты несущей 1.2 тс/м2. Поэтому делайте либо по схеме с продольной балкой, либо монолитный участок, либо разгрузочную балку (устраивается поперек плит по верху на длину = 3-4 ширины плиты), либо заменяйте -стойку на 2 стойки-раскоса.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 07:40
#9
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Только собственный вес плиты не надо включать.
Точно, несущая способность плиты серийной дана без учета собственного веса. Не забывайте про это.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 09:55
#10
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Товарищи проектировщики, вы рассуждаете о нагрузке 7 т., как это много....да это много...

Но вопрос в правильности подхода.
К ходу решения.
Да и вообще хоть какое то обоснование нормативное.
Хоть где то, в литературе упоминается о таком типе расчета??
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 10:07
#11
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Товарищи проектировщики, вы рассуждаете о нагрузке 7 т., как это много....да это много...

Но вопрос в правильности подхода.
К ходу решения.
Да и вообще хоть какое то обоснование нормативное.
Хоть где то, в литературе упоминается о таком типе расчета??
А подскажите пожалуйста что в такого вы тут увидели не типичного, и о каком типе расчета вы говорите? Все стандартно как дважды два.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 10:25
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Товарищи проектировщики, вы рассуждаете о нагрузке 7 т., как это много....да это много...

Но вопрос в правильности подхода.
К ходу решения.
Да и вообще хоть какое то обоснование нормативное.
Хоть где то, в литературе упоминается о таком типе расчета??
Нормативы разработаны на стандартные ситуёвины, а в нестандартных нужно вспомнить основы (в данном случае - сопромат и строймех) и придти к своему способу расчета.
Вы, как инженер, должны в первую очередь думать и анализировать своей головой и пореже на нормативную литературу ссылаться. Нормативы - это вообще литература, разработанная в советское время для "типизации" строительства, ускорения разработки и упрощения проектов. К нормативам тоже нужно подходить с пониманием, а не просто - "написано, значит так надо".
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 10:34
#13
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Нормативы разработаны на стандартные ситуёвины, а в нестандартных нужно вспомнить основы (в данном случае - сопромат и строймех) и придти к своему способу расчета.
Вы, как инженер, должны в первую очередь думать и анализировать своей головой и пореже на нормативную литературу ссылаться. Нормативы - это вообще литература, разработанная в советское время для "типизации" строительства, ускорения разработки и упрощения проектов. К нормативам тоже нужно подходить с пониманием, а не просто - "написано, значит так надо".
Ну не совсем соглашусь. В основу нормативов положены опыт и все научные данные, собранные за десятки лет. И типизация тут имеет минимальное значение. На счет того что надо реже ссылаться на нормативы - Ну не все же доктора наук, способные считать конструкции, используя чистый сапромат и строймех. Зачем использовать SCAD если есть языки программирования,- вроде того. На счет ссылок, ссылаться надо и по-максимуму подгонять под нормативы - вопросов меньше возникает. А то если с таким подходом каждый проект в кандидатскую превратится.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 10:45
#14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Я к тому, что не нужно отключать мозг, и в таких случаях как сабж не рыться в нормативах в поисках "способа расчета балок с сосредоточенной нагрузкой в центре", а нужно вспомнить, что:
1) по 1 гр. предельных состояний изгибаемые балки считаются на момент и поперечную силу
2) в сериях на плиты приведена расчетная схема - балка, загруженная равномерно-распределенной нагрузкой, значит плита расчитана на момент = qL^2/8, возникающий в центре балки, и поперечную силу на опорах = qL/2 , т.е. не превышая эти усилия, мы не перегрузим балку однозначно - элементарная логика.

К чему здесь нормативы?!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 10:52
#15
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


К чему здесь нормативы?![/quote]

Согласен
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 12:42
#16
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Да, зря слово норматив упомянул.
Я имел ввиду литературу...

Я как молодой, еще только начинающий свой путь расчетчик, полагаюсь на себя конечно, но всегда смотрю различные учебники, литературу...

Понимаю что расчет элементарен по сути, но я считаю металл, и очень мало сталкивался с жб, и есть вот какая то не уверенность при таком расчете жб, у металла свойства одинаковы во всех направлениях, у ЖБ нет...видимо плохо понимаю теорию ЖБК....надеюсь меня поймете))

Последний раз редактировалось Smartboy, 17.04.2008 в 12:47.
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 13:25
#17
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Характер работы плиты не меняется, так же растянута нижняя часть, сжата верхняя.

Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
у металла свойства одинаковы во всех направлениях
не обольщайтесь
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 13:36
#18
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Хотя от части вы и правы, конечно, ведь расчитывая плиту как балку, разработчики не учитывают то, что при сосредоточенной нагрузке, например в центре ширины плиты перераспределение усилий происходит таким образом, что рабочая арматура под пятой стойки воспринимает больше усилий, а крайняя рабочая арматура - меньше.
Поэтому мне внутренний голос подсказывает всегда в таких случаях, даже если плита проходит по моменту, как балка под пяту делать распределяющую балочку поперек ширины плиты или развивать пяту стойки в этом направлении с использованием "типа траверс".
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2008, 14:52
#19
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Хотя от части вы и правы, конечно, ведь расчитывая плиту как балку, разработчики не учитывают то, что при сосредоточенной нагрузке, например в центре ширины плиты перераспределение усилий происходит таким образом, что рабочая арматура под пятой стойки воспринимает больше усилий, а крайняя рабочая арматура - меньше.
Поэтому мне внутренний голос подсказывает всегда в таких случаях, даже если плита проходит по моменту, как балка под пяту делать распределяющую балочку поперек ширины плиты или развивать пяту стойки в этом направлении с использованием "типа траверс".
Я если честно, в таких случаях, на всякий, делаю расчет в запас.

Беру не всю ширину плиты, а на ширину этой пяты.
Т.е. допустимая распределенная нагрузка на балку получается меньше, и соответственно допустимый момент меньше

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
не обольщайтесь
интересно узнать что имеется ввиду?
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2010, 15:43
#20
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
ГОСТ 9561—91 п. 1.2.8
В этом пункте написано, что допускаемая сосредоточенная нагрузка на плиту без усиления 17кг/см2.
Если у меня стропила опираются на прогон, прогон на стойки 150х150 с шагом больше3м., то значит на эту стойку можно передать 15х15х17=3825кг или 3,8тн? Но вся плита, к примеру, 6х1,2 при распред.400кг/м2 держит 6х1,2х400=2880кг ?
А если плита ребристая ПГ3х12м по серии 1.465.1-15, такие же допустимые? О сосредоточенной на ребристую нигде не встречал.
deviser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сосредоточенная нагрузка на многопустотку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
Как разойдется нагрузка `LX Прочее. Архитектура и строительство 12 28.03.2006 02:50