| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подойдёт ли швеллер в качестве ножек под оборудование?

Подойдёт ли швеллер в качестве ножек под оборудование?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2012, 15:17 #1
Подойдёт ли швеллер в качестве ножек под оборудование?
Konstr2k
 
Регистрация: 29.03.2012
Сообщений: 3

Здравствуйте. Я сам электрик, в сопромате по пояс деревянный, по сему очень прошу помочь. Ставлю оборудование на 4 швеллера №12, которые расположены по углам конструкции,как ножки у стола и привариваются к раме оборудования. Длина ножек 410мм, максимальная нагрузка на одну фундаментную опору по каталогу 7660Н. Плюс при срабатывании оборудования создаётся усилие на фундаментные опоры 9900Н в течении 0,02сек. Так же по середине ножки обвязываются горизонтальны швеллером 12. Спрашивается,выдержит ли конструкция? Помогите пожалуйста, уже третий день этим вопросом терзаюсь
Просмотров: 2835
 
Непрочитано 29.03.2012, 15:58
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


чертеж или схемка (а лучше паспорт оборудования) облегчат нахождение решения Вашей проблемы
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 17:24
#3
Konstr2k


 
Регистрация: 29.03.2012
Сообщений: 3


На ножки ставлю выключатель. Его изображение приведено во вложениях. В одном варианте комплектации он уже идёт с ножками( veb-110.jpg), которые представляют из себя швеллеры приваренные к раме с фирменной планкой. В другом варианте ( Выключатель.jpg) от которого я отталкивался при проектировании ножек нет, и я их привариваю сам - воспроизвожу то,что на рисунке veb-110.jpg, швеллеры все беру №12. И хочу убедиться что эти швеллеры проходят. Высота ножек приваренных к штатной рамме 400мм.
ГИП (он то же электрик) исходя из опыта уверял, что 12го хватит. Но меня сомнения гложут - хочу проверить. Пробовал просчитывать швеллер как колонну в BASE8.1 нагрузки Q и N равные 10тс и M=0 выдерживал, но как выше говорил, в предмете не силён, мог не туда данные вводить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выключатель.jpg
Просмотров: 89
Размер:	243.5 Кб
ID:	77420  Нажмите на изображение для увеличения
Название: veb-110.jpg
Просмотров: 109
Размер:	315.3 Кб
ID:	77421  
Konstr2k вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 10:45
1 | #4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


такие конструкции не считаются, ввиду преобладания конструктивных требований над прочностными. Если бы усилие в стойке было бы 100 или 300т тогда бы да, а так рекомендую применить немного видоизменненную рамку с фото №2.
- для стоек применить замкнутый профиль (2 швеллера любых - хоть 8)
- выполнить распорки, как показано во вложении
- выполнить горизонтальную крестовую связь как на фото №2
- спать спокойно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 015.jpg
Просмотров: 77
Размер:	31.5 Кб
ID:	77458  
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 11:24
#5
Konstr2k


 
Регистрация: 29.03.2012
Сообщений: 3


Спасибо. Только мы уже документацию заказчику выдали. ГИП говорил, что конструкция выдержит ввиду того,что она сварная - нагрузки равномерно распределяются. Прав ли он в этом вопросе, Вам как конструкторам вестимо должно быть виднее?
Konstr2k вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 12:16
1 | #6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


ГИП - всегда прав (ему то за эту рамку и отвечать).
Хотя я бы добавил распорочек, что мешает дополнить документацию письмом например?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подойдёт ли швеллер в качестве ножек под оборудование?

Размещение рекламы