Как выполнить и рассчитать усиление отверстия в монолитной стене?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 363

Возникла необходимость алмазным бурением сделать отверстие 16 см в простенке монолитной стены на предпоследнем этаже 26 этажного дома. Где можно посмотреть расчет усиления металлической трубой на расширяющемся растворе. Авторы проекта пока недоступны поэтому провести расчет МКЭ не реально.
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 2087
 
Непрочитано 11.06.2014, 13:17
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


16см диаметр? режте и не думайте
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 13:28
#3
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


я бы рад но Управляющая Компания требует бумажку.... надо чего дать...
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 15:27
#4
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Какое еще усиление трубой? Обожимой
Хотя когда-то приходилось сочинять расчет примерно в таком же случае - что уменьшенное за счет отверстия сечение все равно проходит проверку по прочности... Напишите пару строк, проверить же не смогут все равно.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 17:40
#5
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


Где посмотреть такие расчеты в литературе?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 18:37
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


А расчет железобетонных элементов на центральное сжатие не подойдет? Просто посчитать по ослабленному сечению.
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить и рассчитать усиление отверстия в монолитной стене?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование перемычки в монолитной стене Engineer SV Железобетонные конструкции 3 30.01.2015 07:33
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
как выполнить гироизоляцию прямо по поверхности монолитной плиты brain adams Технология и организация строительства 14 09.06.2010 16:22
Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене Иван 80 Технология и организация строительства 16 26.04.2010 06:42
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) aleksej Железобетонные конструкции 7 25.06.2009 14:46