Непрочитано 18.04.2016, 16:49 #1
Расход тепла на нагрев неорганизованного притока наружного воздуха
Kostya_PC
 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180

Добрый день!

Возникла необходимость проверить расчет расходов тепла на отопление склада. С потерями тепла через ограждающие конструкции все очень просто и понятно, вопросов нет.

Непонятно с расходом тепла на нагрев неорганизованного притока наружного воздуха, следует ли его учитывать? В складе предусмотрена механическая вытяжная вентиляция, обеспечивающая однократный воздухообмен, например, 10000 м3/ч. Правильно ли я понимаю, если приточная вентиляция естественная неорганизованная, то объем удаляемого воздуха будет поступать (компенсировать вытяжку) через неплотности ограждающих конструкций (швы наружных стен, ворота, двери и т.д.) в таком же или чуть меньшем объеме (10000 м3/ч) и необходимо учесть расходы тепла на его нагрев. К сожалению, не смог самостоятельно найти ответ на свой вопрос в справочниках и интернете, надеюсь на помощь форумчан.

Заранее спасибо!
Просмотров: 4324
 
Непрочитано 18.04.2016, 17:31
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Искать надо не в интернетах, а в нормативных документах. СП50 дает ответы. Может быть и механическая вентиляция, и инфильтрация. Инфильтрация может и превышать однократную вентиляцию. Кроме того, есть часы когда вентиляция работает, и когда не работает.

Формулы для расчета в СП50.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 18:19
#3
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Искать надо не в интернетах, а в нормативных документах. СП50 дает ответы. Может быть и механическая вентиляция, и инфильтрация. Инфильтрация может и превышать однократную вентиляцию. Кроме того, есть часы когда вентиляция работает, и когда не работает.

Формулы для расчета в СП50.
ShaggyDoc, спасибо за ответ. Дело в том, что я не являюсь инженером ОВиК и из-за того, что очень сложно охватить весь объем справочного и нормативного материала, стараюсь искать ответ на свой вопрос различными способами.
По ссылке на СП50, я понимаю, что следует определить расход тепла на объем инфильтрующегося воздуха, используя нормируемое или фактическое сопротивление воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания. Далее должен быть произведен расчет аналогичный приложению 10 "Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещений" СНиП 2.04.05-91 (отсутсвует начиная с СНиП 41-01-2003) для фактической разности давлений при работающей вытяжной вентиляции, так можно будет определить фактический объем поступающего в здание воздуха.
Правильный ли это ход мыслей?
Kostya_PC вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расход тепла на нагрев неорганизованного притока наружного воздуха

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22