Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление плиты замоноличиванием каналов пустот

Усиление плиты замоноличиванием каналов пустот

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2012, 15:04 #1
Усиление плиты замоноличиванием каналов пустот
Slacker14
 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52

Имеется плита перекрытия пустотная 1600, с 8 пустотами. Нужно усилить замоноличиванием пустот с набетонкой. Если пустот 8, то в какие из пустот пропускать арм каркасы?Мне кажется, если считать слева направо, то во вторую и седьмую. Что думаете?
Просмотров: 5653
 
Непрочитано 22.05.2012, 15:38
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Вы считаете, что это так принципиально, какую пустоту бетонировать?

дело Лапидуса живет и будет жить, пока выпускаются пустотные плиты
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 15:39
#3
Slacker14


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52


Вроде нет, но доли сомнения не уходит из головы))))
Slacker14 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 15:48
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


здесь, например, http://dwg.ru/dnl/2198 на стр. 60 рекомендуют во вторых с краю полостях.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 16:07
#5
Slacker14


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52


Хорошо, спасибо)) можно еще вопрос?
Мне нужно усилить плиту, так как в ней коррозия продольной арматуры с отслоением защитного слоя бетона и потерей сцепления, еще коррозия нижней сетки отслоением защ слоя бетона.
Я нашел пример расчета данного усиления, но там просто в здании увеличивается нагрузка, но на плите нет дефектов. Каким образом мне расчитать свою плиту с дефектом, и потом далее усиление?
Slacker14 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 16:15
#6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


передаете весь вес плиты и всю полезную нагрузку на усиление. Плиту учесть как нагрузку. Без вариантов

Добавил: как более дешевый вариант - демонтаж. (Мой любимый способ)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 16:23
#7
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Slacker14 Посмотреть сообщение
Каким образом мне расчитать свою плиту с дефектом, и потом далее усиление?
Считать не надо - надо дмонтировать
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 16:26
#8
Slacker14


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52


Демонтировать, я очень хочу))) но это дипломный проект, так что придется усилять. Теперь каким сечением считать наше усиление, получается уже не тавромвым? Считать как балку что-ли? Я запутался, рааскажите пожалста по порядку)
Slacker14 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 16:29
#9
proteirei


 
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 154


Считать как тавровую, потому что есть часть бетона сверху, которая продолжает работать.

Желательно определиться с некоторыми вещами.
В вашей плите, если я правильно понимаю, есть 3 зоны разрушенности по высоте:
1 - зона не разрушенного бетона сверху;
2 - зона частично потерявшего свои прочностные характиристики бетона (её толщина нам не известна вообще);
3 - зона полного разрушения бетона (визуально видимое полноценное разрушение в виде отслоения).

Теоретические надо учесть полноценно работающий бетон при усилении, так как именно он сейчас пока еще дает возможность этой плите стоять. Можно перед закачкой бетона в заармированные пустоты немного разгрузить плиту поддомкратив её снизу (ВАЖНО не переусердстововать, ибо тогда у вас появятся трещины сверху!). В этом случае, когда бетон наберет 100% прочности и вы подпорку, то конструкция сработает гораздо лучше.


Есть небольшая, но очень хорошая книжка Виталия Михайловича Бондаренко. Он в ней прекрасно расписал все впоросы, связанные с усилением поврежденных бетонных конструкций. К сожалению, не имею в своей библиотеке, поэтому могу посоветовать только искать ее.


Про пустоты согласен полностью, 2-ю с каждого края - так мы получим фактически две тавровые балки, что лучше, чем сделать то же самое в средних пустотах и получить 1 тавровую балку с двумя огромными полками.

Последний раз редактировалось proteirei, 22.05.2012 в 16:51.
proteirei вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 16:32
#10
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Slacker14 Посмотреть сообщение
но это дипломный проект
тогда можно усилить снизу углеволокном, главное никто к расчету не придерется
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 16:35
#11
Slacker14


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52


Углеволокгно, это хорошо)))) Но мой руководитель сказал делать именно так, но он на больничном. Расскажите плиз порядок расчета.. я что-то теперь запутался, раньше все считал по шаблонам, а тут..
Slacker14 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 09:19
#12
Slacker14


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52


Гляньте пожалуйста пример расчета усиления. посмотрите порядок. Вот момент, где мы ищем площадь сечения растянутой арматуры мне не понятен, почему там взяли момент внешних сил полный, а не тот, который должна взять на себя разгружающая конструкция. И вообще, объясните суть этого колдовста жесткостей, В1, В2
Вложения
Тип файла: doc 2.doc (108.0 Кб, 298 просмотров)
Slacker14 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление плиты замоноличиванием каналов пустот

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Усиление пустотной ж/б плиты Target_a Прочее. Архитектура и строительство 33 30.09.2008 08:46
Усиление фундаментной плиты при реконструкции? Builder's Maker Основания и фундаменты 4 27.08.2008 13:01
Усиление плиты перекрытия St.pep Прочее. Программное обеспечение 5 28.04.2007 14:35
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20