| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно заземлить шинопровод ?

Как правильно заземлить шинопровод ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2018, 07:08 #1
Как правильно заземлить шинопровод ?
modello
 
Регистрация: 05.03.2018
Сообщений: 1

Дорогие друзья !

Хотелось бы узнать мнение знатоков по проблеме, которая остановила ход проектирования.

Исходные положения:
- проектируется переход от РУ-0,4 кВ одной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ другой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. Переход должен выполняться шинопроводом ШМА-5 2000 А. Концы шинопровода присоединяются к электрооборудованию, установленному в панелях ЩО-01 в РУ-0,4 кВ обеих подстанций. Эти панели имеют все требуемые заземления, положенные подстанционному оборудованию 0,4 кВ. РУ-0,4 кВ имеют внутренние заземляющие устройства (полоса стальная 40х4 мм по стенам по периметру помещений), металлически соединённые с внешними заглублёнными заземляющими устройствами.
В первой подстанции шинопровод от панели ЩО прокладывается по внутренней железобетонной стене, выходит на улицу и проходит по внешней железобетонной стене этой подстанции, переходит на кирпичное здание второй подстанции и идёт по её наружной кирпичной стене, входит внутрь и прокладывается по внутренним кирпичным стенам до приёмной панели ЩО. [материал стен описываю для понимания конструкций, на которых монтируется шинопровод].
Конструкция шинопровода, естественно, обеспечивает соединение всех шин отдельных его элементов в единые магистрали. Оболочки элементов шинопровода также соединяются в единое целое.
Опорные конструкции для шинопровода – стандартные стальные кронштейны, поставляемые заводом – изготовителем ШМА. Они монтируются на стенах с шагом 1 … 2 м в зависимости от местной ситуации и трассы шинопровода. Общая длина шинопровода – 25 … 30 м.

Вопросы:
1) Как правильно заземлить этот шинопровод ? Правильно ли, и достаточно ли заземлить только оболочку шинопровода на обоих его концах ? Или требуется, кроме того, заземлить ещё и каждый опорный кронштейн ?
2) Для заземления шинопровода планируются медные проводники. Какое сечение по меди требуется для заземления концов оболочки шинопровода ? Какое сечение требуется для заземления опорных кронштейнов шинопровода (если такое заземление вообще требуется) ?
Просмотров: 5807
 
Непрочитано 06.03.2018, 09:12
#2
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Добрый день.
Мое мнение по:
первому вопросу- Да требуется заземлить все. Аргументы (ПУЭ):

1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных на-
значений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих
электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.

1.7.56. Требуемые значения напряжений прикосновения и сопротивления заземляющих устройств при стекании с них токов замыкания на землю и токов утечки должны быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях в любое время года.
При определении сопротивления заземляющих устройств должны быть учтены искусственные
и естественные заземлители.
При определении удельного сопротивления земли в качестве расчетного следует принимать его сезонное значение, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям.
Заземляющие устройства должны быть механически прочными, термически и динамически стойкими к токам замыкания на землю.

1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или
открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В
переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами
ПУЭ — выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны,
тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.

1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств,
шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование
или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода
через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том
числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

По второму вопросу- необходимо произвести расчет исходя из токов КЗ. Аргументы и формулы (ПУЭ):

ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ (PE ПРОВОДНИКИ)
1.7.121. В качестве РЕ проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников
при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE проводников допускается,
если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же мате-
риала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть
эквивалентны по проводимости приведенным.
Таблица 1.7.5. Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2

Смотри таблицу 1.7.5. в ПУЭ

Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если
оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с):
S ≥I t / k,
где S — площадь поперечного сечения защитного проводника, мм2;
I— ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом в со-
ответствии с табл. 1.7.1 и 1.7.2 или за время не более 5 с в соответствии с 1.7.79, А;
t — время срабатывания защитного аппарата, с;
k — коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной
и конечной температур. Значение k для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 1.7.6—
1.7.9.
Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать
ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения — применять проводники бли-
жайшего большего стандартного сечения.
Значения максимальной температуры при определении сечения защитного проводника не должны
превышать предельно допустимых температур нагрева проводников при КЗ в соответствии с гл. 1.4,
а для электроустановок во взрывоопасных зонах должны соответствовать ГОСТ 22782.0 «Электрообо-
рудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний».
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных
не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 — при наличии механической защиты;
4 мм2 — при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 10:34
#3
Клаус


 
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78


Я не профессионал но думаю что должно быть как то так...
1)кронштейн металлически соединён с оболочкой шинопровода, которая в свою очередь с двух сторон подключена к выводам PE-проводников подстанций, соответственно дополнительное заземление кронштейнов не требуется.
2) Сечение же заземляющих проводников должно выдерживать токи однофазных коротких замыканий, т.е. в зависимости от величины большего тока однофазного КЗ на шинах ТП и согласно ПУЭ быть не ниже 4мм кв. по меди, и 80 мм кв. по стали (но это не точно)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крепление шинопровода.png
Просмотров: 280
Размер:	125.9 Кб
ID:	199910  
__________________
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 10:45
#4
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
1)кронштейн металлически соединён с оболочкой шинопровода, которая в свою очередь с двух сторон подключена к выводам PE-проводников подстанций, соответственно дополнительное заземление кронштейнов не требуется.
При условии соблюдения электрической непрерывности и "электрической прочности" оболочки шинопровода, подтвержденной документами завода изготовителя...

1.7.121. В качестве РЕ проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
...
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников
при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно заземлить шинопровод ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как правильно заземлить передвижную установку gup_1978 Технологические решения (ТХ) 15 26.06.2014 11:28