20.04.2010, 19:10 | #1 | |
Усиление треснувшей деревянной балки перекрытия
КонструГтор
Мытищи
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 17960
|
|
||||
КонструГтор Регистрация: 10.02.2007
Мытищи
Сообщений: 34
|
Здесь с вами не соглашусь. На этом форуме читал, про уменьшение прогиба балки:
"Объект - квартира в австрийском доме конца 19ст. Перекрытие по дерев.балкам. Балки были в хорошем состоянии (в 70-х проводился кап.ремонт всего здпния). Клиент оч. хотел пол с подогревом. Делать стяжку по просто по деревянному перекрытию - это даже не смешно. Вскрыли полы, вычистили мусор, выполнили усиление." Там усиливали уголком который был в виде дуги обратной прогибу балки - стянули их вместе и прогиб ушел))))) Хорошо, тогда конкретный вопрос как можно закрепиться к дереву без сквозного отверстия и чтобы это соединение несло нагрузку на прямой вырыв?
__________________
Каждый несет ответственность за то добро, которое он не сделал. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Во вложенном файле не правильное усиление на мой взгляд и бесполезное. Как известно у балки в основном работают пояса. А у Вас
швеллера приделаны с боков. Тоесть надо наращивать балку по высоте сечения, а не в ширь.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Ничего страшного с балками не будет. На моем личном опыте вскрывали полы, убирали слой глины, укладывали минвату и кое где усилили дубовыми досками на шпильках.
Как вариант попробовать разделить пол и потолок: ввести мет. балки между деревянными и по ним уложить пол, а на деревянных пусть держится потолок (что и требуется). |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
Поддомкрачиваем Стяжные полукруглые двухболтовые хомуты из полосовой стали шириной по 150 мм с шагом 600 мм. Для надежности к хомутам приварить снизу уголки. Разработать мероприятия по пожпробезопасности, балка может сгореть. Можно проложить асбест между хомутом и бревном. И опустить домкрат. Не забудьте посмотреть на опорные узлы- могут быть гнилее чем пролет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
Фотки нет, потому что я проектировщик, а делали строители.
Расскажу вкратце. Разгружаем пол над балкой на верхнем этаже. Оголяем балку. Сначала одеваем полукруглые хомуты с двумя болтами, НЕ затягиваем!. Два винтовых раздвижных упора - такие упоры есть на кораблях для заделки пробоин в трюмах - длина их различная , подводятся под уклоном к нижнему швеллеру под деревянной балкой . Упираются в гнезда 250х250х100 в стенах (с одной стороны наружная 640 , с другой 380 мм) с распределяющей пластиной На швеллере два упора треугольных -столика под лапы упора. Одновременно закручивая , выбираем прогиб. Устанавливая деревянные подкладки, регулируем место выправления. Обжимаем хомуты, варим уголки. Естественно прогиб все равно остаточный будет порядка 1.5 см. Естественно, это возможно, там где есть две капитальные стены. Хотя балки и усиливали на риск, упирая в брусья по всей длине комнаты. Винтовые упоры можно изготовить индивидуально. Можно, конечно устанавливать двутавр 24М 2х3 под домкрат с заведением в гнезда на высоте, но это гемор кантовать его, не дай бог что случиться. Когда все изделия есть, применять их на последующих не вызывает сложности. И чато рабочие ворчат, что потом нужно заделывать гнезда в стенах. Последний раз редактировалось vadimshev, 22.04.2010 в 00:15. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Не совсем понял без чертежика.Те полностью освобождается балка и с помощью винтовых домкратов выбирается прогиб балки, которая фиксируется в новом положении при помощи хомутов и приваренных к ним уголков?Я не слышал о таком способе выправления прогиба и не приходилось делать этой процедуры..Это хорошо наверно для балок из кругляка.Прогиб действительно большой 1/90 пролета и если балка проходит по прочности и рост прогиба не продолжается, нет гнили на опорах или крупных сучков в пролете то по моему проще и дешевле уменьшить нагрузку от засыпки на чердаке и выровнять потолок подшивкой
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 1
|
Здравствуйте. Делаем ремонт, 4-х этажный кирпичный дом 1949 года, комната на втором этаже, размер 3,2 х 3,5 м. После вскрытия пола обнаружили трещины в двух балках перекрытия (всего их три плюс справа две металл.двутавровые балки рядом) Первая (левая) хоть и кривая, но без трещин. Балки 24х15 см, длина 4,8 метра ( в комнате 3,2 м дальше уходят в коридор). Трещины- во второй по длинной части балки, примерно поседине, глубиной 6-7 см, длина –начинается от внешней стенки, прим. 2 м. В третьей – тоже от внешней стенки три штуки, длиной 70 см, 50 см, 1,2 метра глубиной 3 – 4 см. Прогиб у всех около 3-х см. Планируем сверху уложить ОСБ и паркет. Вопрос – надо ли как то укреплять эти балки или это нормальное состояние для такого возраста ? Фото http://files.mail.ru/9665A4B3E0B04E0987A70B004964F7C7
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания деревянной балки перекрытия | Жека СКДМ | Деревянные конструкции | 2 | 19.04.2010 14:55 |
Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант. | at10 | Деревянные конструкции | 4 | 02.07.2009 14:57 |
Усиление металлической балки перекрытия. | ChernyshevDenis | Металлические конструкции | 6 | 09.03.2009 22:39 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |