Зазор в направляющей опоре тепловой сети

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2017, 21:12 #1
Зазор в направляющей опоре тепловой сети
NECO2009
 
Регистрация: 12.02.2017
Сообщений: 10

какой зазор между трубопроводом и рамной стальной конструкцией направляющей опоры указывается в проекте? в рд к компенсатору указано для труб Д1000 -монтажный зазор не более 4мм. что значит монтажный? при монтаже трубопровода? 4 мм это не мало? и нужно ли указывать этот размер в проекте( если нужно-то получаются некрасивые длины швеллеров рамы, там 1336мм допустим)
стальная рама обрамляет трубопроводы и не дает им отклоняться от оси и не препятствует осевому движению
Просмотров: 4215
 
Непрочитано 16.02.2017, 06:38
1 | 1 #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Это совсем не мало, иногда может быть много. Зазор действительно диктуется конструкцией компенсатора.
Для понимания прилагаю статью
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 08:18
#3
NECO2009


 
Регистрация: 12.02.2017
Сообщений: 10


да я видела эту статью, кроме нее и рд к компенсатору,пожалуй, и нет никакой информации. картинка с 16шв везде одна и таже. может у вас есть примеры таких опор? расчетов? балки-стойки считают на сосредоточенные силы от 15% осевой? если заменить крайние стойки(см. картинку в статье) на закладные в жб стене канала-будет работать такая опора?
NECO2009 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 10:19
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от NECO2009 Посмотреть сообщение
да я видела эту статью, кроме нее и рд к компенсатору,пожалуй, и нет никакой информации. картинка с 16шв везде одна и таже. может у вас есть примеры таких опор? расчетов? балки-стойки считают на сосредоточенные силы от 15% осевой? если заменить крайние стойки(см. картинку в статье) на закладные в жб стене канала-будет работать такая опора?
А почему 15%? Если уж труба прижмется к стойке, то будет трение стали о стал, т.е. коэффициент 0.3, как для скользящих опор. Причем ведь трется о стойку не сама труба, к трубе у технологов должна быть приварена опора. Фактически это подвижная опора, только сбоку приварена, причем с двух сторон. И даже если трется опора с одной стороны, горизонтальную нагрузку она будет передавать полностью.

Посмотрите 5.903-13 вып 8-95 на подвижные опоры, вып 7-95 на неподвижные. Это технологическая часть, но там строительные конструкции тоненько показаны.

И не ошибитесь с расстоянием между стойками - технологические подвижные направляющие опоры должны быть, они ведь изоляцию защищают.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от NECO2009 Посмотреть сообщение
если заменить крайние стойки(см. картинку в статье) на закладные в жб стене канала-будет работать такая опора?
Да не будет она работать. Должна быть вертикальная стальная поверхность (стена канала не вертикальная), да еще воспринимающая нагрузку, которая может быть сотни тонн.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 12:08
#5
NECO2009


 
Регистрация: 12.02.2017
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А почему 15%?
так указано в рд для компенсатора-нагрузка на которую рассчитывается рама. попробую посчитать на 0,3*Р. нижняя значит на 0,3P+G?вес прибавлять?
да конечно каждая труба в изоляции,потом еще в чемто, и к нему привариваются швеллеры с 4х сторон,в точности как на картинке из той статьи. это технологическая часть.
а рама уже моя, строительная. то что на картинке показано "графитовая смазка,зазор не более 2мм" про него то я и говорю
NECO2009 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Зазор в направляющей опоре тепловой сети

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Ищу: Требуется узел прохода тепловой сети в существующий проходной канал. Voproseg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.09.2015 18:25
Сложности с Гидравлическим расчётом тепловой сети Simon_89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:15
Прокладка тепловой сети на низких опорах и через дорогу. Alexmf Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2013 19:49
Построить пьезометрический график тепловой сети Swetiks Отопление 3 30.09.2012 20:15