| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.09.2017, 12:34 | #1 | |
Горизонтальные трещин в простенках
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 8257
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Может под штукатуркой глянуть что там конкретно? С виду только последнее фото настораживает, но это нужно конкретно узел сопряжения с фахверком смотреть. Может стена немного играет из-за гибких связей
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Цитата:
А горизонтальная трещина на 4 фото, это штукатурка там толстым слоем - она и отваливается. Если б кладка трещала бы, то трещала бы в уровне проёма в тонком месте. Фунд балки надо смотреть. Прогиб у них какой. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
Цитата:
Облицовочный кирпич перевязан с основной кладкой стен (см. фото) Так же есть трещины в простенках, как раз в уровне проема в тонком месте, эту трещину мы тоже расшили и она есть в кладке. На фото наглядно видно, что внутри трещина есть, а снаружи нет. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Похоже, что всё держится на облицовке.
Видимо внутренняя кладка не стоит на фундаментных балках, а "весит" на облицовке. ----- добавлено через 32 сек. ----- Отрывай фундамент.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
Да вот, отрыли (фото), по замерам балка на всю ширину стены... И опирание балки на фундамент выполнено без каких-то подозрений, уложена через блоки СБ на плитную часть столбчатого фундамента
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
пока не очень понимаю, как кладка может "висеть" на облицовке, т.к. по замерам, и при откопке шурфов с внутренней стороны получилась такая картина (см. фото). Фундаментная балка лишь немного уже кирпичной стены, на 60 мм с каждой стороны.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Не смотря на то, что лицевой слой перевязан с основным, каждый из них живет своей жизнью в силу различных свойств кирпичей (водопоглощение, паропроницаемость, линейное расширение). Правда в двухслойной кладке чаще разрушается лицевой слой. Рецепт лечения зависит от финансовых возможностей и целей заказчика (подремонтировать и продать или эксплуатировать самому долгие годы).
1. Расшить трещины и зачеканить раствором. 2. Инъецировать поврежденные участки каким-нибудь новомодным составом. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65
|
Проверяли качество раствора кирпичной кладки ? Обычно наклонные трещины выходящие от угла оконного блока возникают из-за низкой прочности кирпичной кладки (раствора кирпичной кладки). Трещины возникают из-за разности напряжений под оконным блоком и в стороне от оконного блока.
Последний раз редактировалось Ramil.dem, 08.09.2017 в 11:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
Цитата:
А что насчет косвенного армирования кладки в качестве лечения?.. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Мне кажется это излишним. Вертикальная трещина возле колонны на 5 картинке подозрительная. Посмотреть бы её с других ракурсов. Остальные трещины не смертельные. И по-моему "температурные". С окна поддувает холодный воздух, а радиаторы хорошо греют. В месте встречи потоков воздуха кладка гуляет чаще чем в других местах и трескается по ослабленному сечению. На картинке 4 скорей всего арматура в шве или сетка, поэтому раскрылась так хорошо. Для спокойствия сделайте поверочный расчет с учетом дефектов. Там одно действие. Уверен он у Вас "пройдет".
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Что с глубиной заложения балки и глубиной промерзания?
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Вы стену сверлили? Какая толщина несущего и облицовочного слоя кирпичной кладки?
Расположение горизонтальных трещин соответствует положению закладных с колонной? Странно, что стены соединены с каркасом (киньте фото этой связи), думаю дело как раз в этом. Каркас более подвижный - расшатал внутреннюю часть стены. Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.09.2017 в 09:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Про толщину стены автор написала
Цитата:
Трещины описанные автором имеют разную природу. Вертикальная вдоль колонны и горизонтальная трещины под окном могут свидетельствовать о том, что элементы закрепления стен препятствуют независимым деформациям каркаса и наружных стен (как предположил NOVICHEK). Меня смущает то, что может там разобрали какую-нибудь стену которая играла роль диафрагмы жесткости и каркас не воспринимает должным образом горизонтальные силы, а может быть на втором этаже менее качественно выполнены узлы колонна-ригель и в результате при деформации каркаса происходит передача усилий на наружную стену с образованием "изгибных" трещин. Проверить нужно отсутствие отклонения от вертикали стен и каркаса. Тогда можно будет точно сказать о причинах трещин. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 5 | 28.01.2016 07:04 |
Горизонтальные трещины в простенках | tutanhamon | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.08.2014 15:48 |
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 22 | 26.05.2014 15:04 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |