Принципиальная разница между сбросной (продувочной) свечой и вытяжной свечой из футляра магистрального газа
Регистрация: 06.11.2008
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 10881
|
|
||||
Регистрация: 09.09.2017
Гомель
Сообщений: 19
|
Сбросные (продувочные, в некоторых документах - продувные) и вытяжные свечи предназначены для разных целей. Вытяжные действительно устанавливаются на футлярах и имеют меньший диаметр трубы, чем сбросные. Сбросные (продувочные) устанавливаются на крановых площадках, от которых тянется труба метров 300 и более куда-нибудь в сторону (как правило - в лесной массив), где и ставится сама свеча. Охранная зона, насколько память не изменяет, такая же, как для основных трубопроводов и лупингов - в зависимости от диаметра трубы. Для труб диаметра 500 мм, примеру - 105 м по обе стороны трассы. Посмотрите СП, там должны быть размеры охранных зон.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В чем разница между шурфлением и статическим зондированием | Stacey | Основания и фундаменты | 29 | 11.07.2017 21:54 |
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси | Dim84 | Машиностроение | 9 | 14.07.2014 16:52 |
В чем разница между TIFF и PDF? | mikmik | AutoCAD | 9 | 26.04.2014 08:56 |
SCAD, Stark - в чем принципиальная разница? | Xenser | STARK ES | 65 | 29.01.2011 17:57 |