02.04.2014, 17:25 | #1 | |
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 4943
|
|
||||
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 5
|
ср.значение прочности бетона: Rm = 30,1 (сумма значений, делённая на количество измерений)
Коэффициент стьюдента 0,95: ta = 1,74588 (для 16 измерений) ср.квадратическое отклонение: Sm = 13,7 Коэффициент вариации: V = Sm/Rm = 0,455 определяем прочность: В = Rm*(1-ta*V) = 30.1*(1-1.745*0.455) = 6.18 вот сами значения (для проверки): 66,1; 22,0; 28,2; 26,2; 14,1; 18,4; 29,5; 28,8; 37,8; 38,2; 50,6; 24,3; 10,5; 29,0; 35,0; 22,9 Последний раз редактировалось ДмитСергеич, 02.04.2014 в 17:46. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609
|
Цитата:
Мануал к прибору надо читать. В приборе заложена отбраковка результатов по количеству ударов. У вас не серия в приборе, а единичные испытания прибором. А такие результаты надо вручную отбраковывать. Последний раз редактировалось tankist, 02.04.2014 в 17:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 5
|
разброс большой
если в расчёт не буду экстремальные значения брать (например, по правилу трёх сигм) - будет близко к истине? Последний раз редактировалось ДмитСергеич, 02.04.2014 в 18:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2014
Сообщений: 5
|
|
|||
|
||||
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 179
|
Добрый день. Можете почитать ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам". Для неразрушаюшего контроля там тоже есть, и формула более длинная. Есть так же и указания по отбраковке, если мне не изменяет память. Так же правильно советуют читать руководство к прибору. В моем случае там были отсылки и к ГОСТу по градуировке, и к обработке результатов. А по Вашим числам - из-за вашего разброса у Вас большое среднеквадратичное отклонение, от того и большой коэффициент вариаций, что ведет к малому итоговому значению.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
ДмитСергеич, в ГОСТ 18105-86. Бетоны. Правила контроля прочности очень похожие формулы, попробуйте сопоставить. Ещё, возможно, кривые результаты из-за сильного разброса значений. Значения сильно выбивающиеся из общей совокупности обычно отбрасывают как заведомо ошибочные. (Моё второе сообщение, опередили).
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
если V>0.15 то это значит что вы либо испытываете например В15 и В25, а следовательно надо выборку делать подругому. Или прибор испорчен. Для отрыва со скалыванием V мах=0,15 это или по ГОСТУ или по СП, надо посмотреть нормативы/
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2014
Сообщений: 8
|
Измерения неразрушающим методом следует проводить по участкам. Участок при этом - есть небольшая по площади (примерно 100 см2) часть конструкции. На каждом участке проводится 5..15 измерений по которым определяют среднее значение. Современные приборы ИПС или ОНИКС считают среднее автоматически по 15 измерениям. На каждой конструкции проводятся измерения не менее чем на 6-ти участках (то есть шеть средних значений). Так вот - среднее на каждом участке считается единичным испытанием. При таком подходе разброс будет существенно меньше. Далеее полученные шесть значений можете обрабатывать по формуле B=Rm*(1-ta*V). Следует отметить, что при небольшом количестве измерений - целесообразнее пользоваться формулой B=0.8*Rm [СП 13-102-2003 п.8.3.5, ГОСТ 18105-2001 п.7.5].
Последний раз редактировалось 2430471, 07.11.2014 в 20:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Да чепуха как всегда. Если пользуетесь стьюдентом - смотрите критерии репрезентативности выборки. Как можно доверять нелепому набору цифр? 66 и 10.5 - это что - случайность?
Нас за такие цифры обвиняли в волосатости рук на кафедре.
__________________
Болею за красивый футбол |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |